现有一新建住宅项目,要求示范区配置多电源,现场情况为:配有1#、2#变压器供施工用电,并配有发电机组。我的想法是:1、总箱的一路电源由1#变压器下的低压柜接入;2、总箱的二路电源由发电机下的低压柜接入;3、然后1#和2#变压器之间设置联络柜,保证在1台变压器出问题或检修的情况下另一台变压器也可投入使用;1#、2#变压器和发电机之间互为闭锁。这样就能实现多路电源的配置,也不怕停电了。请教这样设置有没有什么问题?
现有一新建住宅项目,要求示范区配置多电源,现场情况为:配有1#、2#变压器供施工用电,并配有发电机组。
我的想法是:1、总箱的一路电源由1#变压器下的低压柜接入;
2、总箱的二路电源由发电机下的低压柜接入;
3、然后1#和2#变压器之间设置联络柜,保证在1台变压器出问题或检修的情况下另一台变压器也可投入使用;1#、2#变压器和发电机之间互为闭锁。
这样就能实现多路电源的配置,也不怕停电了。
请教这样设置有没有什么问题?
谢谢大家了
2楼
我问一下,你这两个变压器是两路供电还是一路供电,看你描述的好像是一路供电吧,如果按你前面设计的,严格意义来说不能算双电源供电,因为你的发电机组不能长时间运行,只能是应急用,我觉的你要实现多电源供电,最好是两个变压器取不同的电源,再加上变压器组。还有你说的变压器间设置联络柜,你说的是低压还是高压,最好两边都有联络柜,这样安全性更高,再上个自动切换装置。
回复
3楼
zhangqings2013 发表于 2013-4-23 12:47 我问一下,你这两个变压器是两路供电还是一路供电,看你描述的好像是一路供电吧,如果按你前面设计的,严格 …谢谢您的回复,两台变压器是一路高压供电,联络柜是低压联络。
回复
4楼
个人觉得可以在低压这块做好互投就OK了
回复
5楼
你现在才处于基建状态,两台变压器均用高压熔断器引入即可,临时用电,在低压侧做发电机备用自投;如果是项目的正式供配电设计,其也就是个3级负荷,高压一路进线,两台变压器高压侧分别设立高压开关柜控制即可,变压器低压则设计成单独一台运行和并列运行两种,低压母线采用单母线中间母联柜分段;发电机接在低压母线上和1#,2#变压器互为闭锁。
回复
6楼
谢谢楼主分享 :)
回复
7楼
回复
8楼
要加油哦,蛮好的
回复
9楼
两台变压器互为备用的话,是不可以之间使用联络柜的,而是采用二选一互锁。
和发电机之间也是二选一互锁。
回复
10楼
学习啦!谢谢楼主分享
回复
11楼
hanzhg54 发表于 2013-5-2 23:14 两台变压器互为备用的话,是不可以之间使用联络柜的,而是采用二选一互锁。和发电机之间也是二选一互锁。互为备用是需要设置联络柜的吧,一用一备的话就不需要,二选一互锁即可,初学者如有错误请多多包涵!