PT柜烧毁,麻烦各位高人分析下可能的原因
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2013年04月23日 10:22:08
只看楼主

一组高压柜(一进线、一计量、一PT、二变压器出线)投运一个半月后发生烧毁事故,从现场照片来看短路的地方发生在PT柜的母线室,把后门板熏黑。PT的极限容量为500VA, 二次线电压经100/220的变压器后给直流屏充电,直流屏再提供控制电源,事故发生时直流屏未做任何操作,直流屏应该为浮充状态。PT柜没有消谐装置,开口三角接信号继电器。发生事故正值单位刚放假,负荷最低的时候。从事故后情况来看,进线综保应设置问题,根本没有动作。进出线电缆摇了绝缘,都符合要求。后来急着送电,把现场破坏了,现在要分析事故原因,特上来请教各路高人,谢谢!附图

2013年04月25日 09:22:35
12楼
这个是由于电源电压互感器首先引起的吗?如果只是电压互感器的问题,建议你查一下你的线路有没有短路点,
回复
zhiyuanyan3
2013年04月25日 09:47:25
13楼
我也经历过PT爆炸的现场,你这儿三个室低压室、母线室、手车室都有这么严重的烧毁。从后背板的情况看最严重的地方在母线室。应该母线室有单相接地或短路在先引起。柜子的安全质量很有问题啊,通电前就没做好相关的实验吗?
回复
azhchq
2013年04月25日 10:28:12
14楼
不错的案例 :)
回复
fy17821349
2013年04月25日 11:14:12
15楼
谢谢楼上各位朋友,大家一致的意见觉得是PT给直流屏充电造成了PT过负荷烧毁,但电池一直是浮充状态,电流是毫安级的,应该不会引起过负荷的。而且据说当地的配电室都是一张图纸,别的地方没有过问题。
出厂试验耐压肯定做的,最基本的,但到了现场不得而知了。
附近一家单位也出线了这样的问题,我不得不怀疑系统问题了,当然后面肯定不同意用户再用高压充电了。
谢谢各位。
回复
chinabcdq
2013年04月25日 14:36:29
16楼
那是因为没有安装消谐器。
回复
cahnaw
2013年04月25日 15:42:02
17楼
同意楼上的意见,既然不是过负荷,就只有谐振过电压造成绝缘击穿。
回复
dl1551
2013年04月25日 15:42:55
18楼
说一下这个PT柜是二个PT还是三个PT ?
回复
duyaofei555
2013年04月25日 16:40:51
19楼
PT会不会是一次线圈封心点没接
回复
超级vip
2013年04月25日 18:03:59
20楼
不错的案例谢谢楼主分享
回复
电气奇才
2013年04月25日 19:29:49
21楼
当然我们只是相互探讨,没有针对同行的意思,只是对问题做一些讨论,我们公司的PT柜从来没有出过事故,其只用来提供测量用的电压信号,直流屏的电源取自所用变;至于你们公司的蓄电池容量有多大我不知,但是你后面加了一个110/220V变压器,这个变压器运行时损耗的电能也要来自PT,加之我们学习电气的人都知道充电器等整流设备会产生谐波,低次谐波的电流有效值较大,低次谐波电流会通过电磁感应感应到变压器的另一侧,自然也会感应到电压互感器的二次侧,会使变压器损耗加大,那么做为电源的电压互感器(也是一个变压器)的实际输出功率也会加大,会造成电压互感器过载运行,其实电压互感器做充电电源时要通过计算选择合适的大容量电压互感器。
回复