PT柜烧毁,麻烦各位高人分析下可能的原因
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2013年04月23日 10:22:08
只看楼主

一组高压柜(一进线、一计量、一PT、二变压器出线)投运一个半月后发生烧毁事故,从现场照片来看短路的地方发生在PT柜的母线室,把后门板熏黑。PT的极限容量为500VA, 二次线电压经100/220的变压器后给直流屏充电,直流屏再提供控制电源,事故发生时直流屏未做任何操作,直流屏应该为浮充状态。PT柜没有消谐装置,开口三角接信号继电器。发生事故正值单位刚放假,负荷最低的时候。从事故后情况来看,进线综保应设置问题,根本没有动作。进出线电缆摇了绝缘,都符合要求。后来急着送电,把现场破坏了,现在要分析事故原因,特上来请教各路高人,谢谢!附图

2013年04月25日 20:47:30
22楼
PT的一次侧和二次侧为什么不装熔断器呢,^_^
回复
liangdl
2013年04月26日 13:19:10
23楼
造成短路的主要原因应该是PT烧毁后导致的,但是PT烧毁的原因有两方面:一是可能由于系统问题,造成谐振,使电压互感器,另一方面就是使用PT给直流屏充电也不合适,一般PT的电源额定容量为300VA,极限最多为600VA。
回复
mm412523
2013年04月26日 16:59:21
24楼
学习!!!!
回复
小林电气
2013年04月27日 08:23:53
25楼
PT本身就是个变压器,一般我们只给高压仪表提供测量电压,不作直流屏的浮充电源.
回复
shushibi
2013年04月27日 17:32:18
26楼
PT在空载时,说是谐波电流比较大
回复
xzg009
2013年04月27日 22:06:29
27楼
第一事故点可以确定是PT小车出问题了,从连接小车的触头罩可以看出。小车内的发生的故障引起相间的短路,并由于进线保护未动作,在PT小室做了一次引弧试验了。
回复
l2515848
2013年04月27日 22:14:40
28楼
可能是绝缘损坏造成的
回复
yhltdcom
2013年04月28日 12:33:39
29楼
我觉得,是PT长期过载造成的,用PT给直流屏供电,实在很有胆色
回复
holybird511
2013年04月28日 16:12:57
30楼
学习学习了
回复
qiaozhanhua
2013年04月28日 16:58:05
31楼
不知道楼主的高压综保是用来干嘛的,高压的过流速断保护一定要有,并且为投入状态。请试着用排除法找出事故的真正原因。个人觉得是PT柜的绝缘件质量问题,耐压性能损坏,高压系统高次谐波侵入,致绝缘件绝缘性能被完全破坏,导致相对地短路。
回复

相关推荐

APP内打开