各位前辈!我们工地的厕所隔墙都用加气砼块砌了,按规定是不能用的,试问前辈们在不拆墙的情况下有没有什么补救的措施?整栋的!!!
各位前辈!我们工地的厕所隔墙都用加气砼块砌了,按规定是不能用的,试问前辈们在不拆墙的情况下有没有什么补救的措施?整栋的!!!
2楼
只能采用加厚抹灰层来暂时处理了。
回复
3楼
加厚抹灰层,200高度做防水附加层,做防水层
回复
4楼
200高度做防水附加层,怎么做,聚氨酯多刷几遍?还是用丙纶布?
回复
5楼
卫生间200高的浇没浇混凝土?图纸是说用加气块吗?如果没按图施工,那就只有砸掉了。补救什么,甲方同意你们的补救措施吗
回复
6楼
那你厕所四周导墙(就是混凝土反坎)做了没?如果做了影响不大,多刷几遍防水附加层就行了!
回复
7楼
补救措施是厕所内侧墙地全部做2mm厚防水.
回复
8楼
卫生间防水附加高度一般要求1800高,抹灰加厚需加挂钢丝网且减少使用空间,业主监理很难同意,只有多做沟通工作,不行就只能拆了。
回复
9楼
本帖最后由 happytohelp911 于 2013-4-24 21:02 编辑
LZ,加气砼块是可以用在卫生间的。谁说不可以,你让他把规范找出来。
回复
10楼
没听说加气块不能砌卫生间啊
回复
11楼
没有规范说加气块不能使用于卫生间的,估计楼主的意思是翻边没浇,直接加气块做了。。
回复