电机的电缆的铠甲是一端接地还是两端接地?
pwjno1
pwjno1 Lv.3
2013年04月22日 21:11:06
只看楼主

如题,请问电缆的铠甲是电机侧还是电源侧接地,或者两侧都接地?谢谢

如题,请问电缆的铠甲是电机侧还是电源侧接地,或者两侧都接地?谢谢
免费打赏
wojv2009
2013年04月22日 21:11:47
2楼
两端接地!
回复
pwjno1
2013年04月22日 21:28:03
3楼
为什么呢?我发现有些是一端接地。
回复
云飘飘
2013年04月23日 08:24:53
4楼
参照《电力工程电缆设计规范》上的作法。
回复
老头子
2013年04月23日 09:09:35
5楼
两端接地,可靠性高。
回复
老头子
2013年04月23日 09:10:22
6楼
两端接地,可靠性高。
回复
lingxuct
2013年04月23日 11:31:27
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-23 11:43 编辑

电缆的铠甲电阻较大,只一端接地是不能保安全的,因电缆不会中间破皮,也只能两端都接地了。

很多年前碰到过一个事:发现一根电缆(在电缆沟里)同其他同样的电缆在外表面(看上去)颜色不一样,都是黑色的外护层,就一根“白很多”,电缆是从配电室(200多米)接到一架空线的电源电缆,发现颜色不同,就用手摸,感觉温度比其他电缆高很多,顺着电缆找过去,发现一个角落电缆出地面处有一角钢的角压进电缆内(不浅),用电笔测量角钢,带电,赶紧用木棍把角钢挑开(火花看不出来),看到电缆芯线与钢铠被角钢压短路了。(当然是停电修复电缆)

因钢铠电阻大,电缆一头上架空线(在水泥杆上,高处没接地),只在配电室一头接地,角钢压破电缆后,钢铠象电热丝一样在烤电缆!(那角落幸亏没人碰到角钢,否则..................................)
回复
zsphn6666
2013年04月23日 13:50:17
8楼
两端接地。
回复
pwjno1
2013年04月24日 20:58:16
9楼
明白了,谢谢啊
回复
bptqtq
2013年04月24日 21:02:10
10楼
应该是两端接地的,若不是,大部分原因是施工人员偷懒、监理检查不认真造成的。
回复
zyz8438
2013年04月24日 21:20:49
11楼
呵呵,三相电力电缆不是两端接地的还真没见过。
回复

相关推荐