电机的电缆的铠甲是一端接地还是两端接地?
pwjno1
pwjno1 Lv.3
2013年04月22日 21:11:06
只看楼主

如题,请问电缆的铠甲是电机侧还是电源侧接地,或者两侧都接地?谢谢

如题,请问电缆的铠甲是电机侧还是电源侧接地,或者两侧都接地?谢谢
免费打赏
米克
2013年04月25日 07:55:10
12楼
楼主所言极是。谢谢7楼分享经验。:lol
回复
gangge00a
2013年04月25日 09:30:15
13楼
电缆的铠甲电阻较大,只一端接地是不能保安全的
回复
desparado
2013年04月25日 09:35:08
14楼
lingxuct 发表于 2013-4-23 11:31 电缆的铠甲电阻较大,只一端接地是不能保安全的,因电缆不会中间破皮,也只能两端都接地了。很多年前碰 …事故案例分析!!很经典
回复
rk5707
2013年04月25日 09:52:53
15楼
什么电缆是一端接地呢??大师们给讲讲!!:loveliness:
回复
houzaixiang
2013年04月25日 16:00:16
16楼
看过很多电力的都是两端接地的,只有在低压控制的屏蔽线一端接起
回复
ssqqugamd
2013年04月25日 18:16:13
17楼
两端接地,三相不平衡时铠甲上会不会产生感应电流?一端接地铠甲电阻能有影响接地保护灵敏度吗?
回复
电气奇才
2013年04月25日 20:05:32
18楼
两端接地,万一一端开,还有另一端保障
回复
lingxuct
2013年04月25日 20:18:44
19楼
回楼上朋友:
电缆铠甲一端接地的是没有,高压电缆也是需要两端接地的,只是高压电缆的铜屏蔽层有一端接地,但不光只一端接地,另一端需要装“击穿保险”接地。
回复
lingxuct
2013年04月25日 20:19:29
20楼
回楼上朋友:
电缆铠甲一端接地的是没有,高压电缆也是需要两端接地的,只是高压电缆的铜屏蔽层有一端接地,但不光只一端接地,另一端需要装“击穿保险”接地。
回复
向天索要1度电
2014年05月12日 08:58:55
21楼
ccc___ 发表于 2013-4-23 11:31 电缆的铠甲电阻较大,只一端接地是不能保安全的,因电缆不会中间破皮,也只能两端都接地了。很多年前碰 …角钢接地了么?上架空线路,应该是高压了吧?电表测量电压多少?感谢您的答复。
回复

相关推荐

APP内打开