请问膨胀阀出气到分布头结霜什么情况呀,供液好的,冷风机的,膨胀阀已经开到最大了,还是一样,这是什么情况呀?

请问膨胀阀出气到分布头结霜什么情况呀,供液好的,冷风机的,膨胀阀已经开到最大了,还是一样,这是什么情况呀?
免费打赏
诺尔制冷
2013年04月22日 22:28:57
2楼
拿出运行数据来,才能说明情况,蒸发、冷凝压力,库房温度等,最好配置一起
回复
asuli49
2013年04月23日 09:31:20
3楼
一般不降温的因素有几点:1;风机选型偏小。2;膨胀阀选型不恰当。3;蒸发温度偏高。4;供液量不足。5系统堵塞(吸气过滤器,干燥过滤器,膨胀阀过滤网),6;蒸发器冷冻油过多。一般情况下膨胀阀的出液到分液头应当是均匀的结霜状态,(除非库温较高,或蒸发温度过高,有不结霜的现象但是应当有均匀的结露现象)
回复
luoguiquan
2013年04月23日 10:46:02
4楼
刚做的系统,就是全是旧的,风机一开膨胀阀就不制冷风机一停膨胀阀就制冷的,供液视液镜看是满液的,分布头小的管子也结霜,以前用都好的,
回复
whwgply
2013年04月23日 10:47:53
5楼
运行数据不详,不好判断!
回复
xuxpmidea
2013年04月23日 11:26:14
6楼
你考我们哈
回复
asuli49
2013年04月23日 11:55:41
7楼
luoguiquan 发表于 2013-4-23 10:46 刚做的系统,就是全是旧的,风机一开膨胀阀就不制冷风机一停膨胀阀就制冷的,供液视液镜看是满液的,分布头 …风机一开,不是不制冷,是热负荷加大了,要么库温过高,要么供液不足。看一下吸气压力状况,如果使用的是R22,风机开启后吸气压力可能在3Bar 以上了,当然不会结霜了,如果压力没有上升,那就是供液不畅。另外风机一停就制冷的说法不正确。按你所描述的制冷与不制冷,不是结霜与否,要看库温下降状况。停风机时,虽然结霜但库房不会降温的,
回复
luoguiquan
2013年04月23日 13:11:01
9楼
机组4台20P并联,共6个库3个冷藏6M*11M冷风机DD160 8M*17M冷风机DD160 6M*12M冷风机DL140 冷冻14M*10M 250平方,33M*6.5M,35M*4.2M,这俩个冷冻库是原来做好现在在用不好看用了多少钢管, 2台压缩机工作,冷冻的温度能达到就是结霜管子结不满,他原来是做好3个库的2个大冷冻一个冷藏就是管子结霜结不满,现在新做的2个冷风机不制冷,冷冻好的,压12个,低压1.3
回复
luoguiquan
2013年04月23日 13:24:34
10楼
机组20P4台并联,现在工作2台,高压12.低压1,3水温29度,共6个库,原来做好3个以前人做的,现在呢我们又帮他加了3个,原来3个库是35M*4.2M冷冻,33M*7M冷冻,排管不好算有多少现在放了货物,6M*11M是冷藏用的冷风机是DD160,现在做是14M*10M冷冻库用的是铝排250平方,8M*17M冷藏用的冷风机是DD160,6M*12M冷藏用的冷风机是DL140,就是现在的2个冷风机不制冷膨胀阀后面结霜结到分布头的小管子结满,冷冻库都会降温的,还有原来的冷冻库有几路结霜结不满,
回复
luoguiquan
2013年04月23日 13:28:35
11楼
制冷剂加了26桶
回复
asuli49
2013年04月23日 13:54:22
12楼
luoguiquan 发表于 2013-4-23 13:28 制冷剂加了26桶看来是高压供液的问题,设计有缺陷,液体分配不均,重点排查高压供液管道的管径,安装方式及膨胀阀的选型。总之就是供液不足,吸气压力1.3,蒸发温度应当是-21度。由此推算库温也就是-10几度