请问膨胀阀出气到分布头结霜什么情况呀,供液好的,冷风机的,膨胀阀已经开到最大了,还是一样,这是什么情况呀?

请问膨胀阀出气到分布头结霜什么情况呀,供液好的,冷风机的,膨胀阀已经开到最大了,还是一样,这是什么情况呀?
免费打赏
luoguiquan
2013年04月23日 14:22:59
13楼
nbzlgjr 发表于 2013-4-22 22:28 拿出运行数据来,才能说明情况,蒸发、冷凝压力,库房温度等,最好配置一起机组20P4台并联,现在工作2台,高压12.低压1,3水温29度,共6个库,原来做好3个以前人做的,现在呢我们又帮他加了3个,原来3个库是35M*4.2M冷冻,33M*7M冷冻,排管不好算有多少现在放了货物,6M*11M是冷藏用的冷风机是DD160,现在做是14M*10M冷冻库用的是铝排250平方,8M*17M冷藏用的冷风机是DD160,6M*12M冷藏用的冷风机是DL140,就是现在的2个冷风机不制冷膨胀阀后面结霜结到分布头的小管子结满,冷冻库都会降温的,还有原来的冷冻库有几路结霜结不满,
回复
luoguiquan
2013年04月23日 20:49:21
14楼
哦,那我明天试一下
回复
co936201979
2013年05月10日 10:59:55
15楼
明显的系统抢道;像这样的冷库;系统设计不好;供液就会抢道;造成效果不好;好好检查管路;谢谢;仅供产考
回复
jfzhileng
2013年06月26日 13:05:17
16楼
冷库安装前,按发货单核对冷库库板数量。装卸库板时,做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。
回复
co284450897
2013年06月26日 20:09:26
17楼
jfzhileng 发表于 2013-6-26 13:05 冷库安装前,按发货单核对冷库库板数量。装卸库板时,做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。请你不要在这乱弹琴
回复
huangsz2013
2013年10月22日 14:49:31
18楼
新人一枚。都没看懂什么意思
回复
qq821936367
2013年11月01日 10:08:25
19楼
估计安装时候没做好!制冷剂是不是多了,膨胀阀是不是没调好!在是外机是否运行正常!有没异常!