燃气间的防爆风机属于消防设施吗?需要不间断电源吗?需要消防联动吗?
貌似很忙
2013年04月22日 16:54:36
只看楼主

本帖最后由 貌似很忙 于 2014-3-14 09:52 编辑 11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。

本帖最后由 貌似很忙 于 2014-3-14 09:52 编辑



11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。
10.3.17 燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。

有一栋公建,需要燃气计量,在地下一层设了一个燃气表间,问燃气间的防爆风机属于消防设施吗?需要不间断电源吗?需要消防联动吗?需要上火灾自动报警吗?


QQ截图事故排风机应采用防爆型,并应由消防电源供电.png

免费打赏
李兴龙机电科技
2013年04月23日 23:29:49
2楼
属于事故风机,双电源供电。
需要设置可燃气体浓度探测系统,联动控制事故风机。并将信号传送消防控制室。
故,你说他是消防设备,也无不妥。
回复
貌似很忙
2013年04月25日 10:32:42
3楼
lixinglong 发表于 2013-4-23 23:29 属于事故风机,双电源供电。需要设置可燃气体浓度探测系统,联动控制事故风机。并将信号传送消防控制室。 …您好,大神,您说的这些在哪本树上可以查到啊,双电源在一般的小区,或办公楼具备这样的条件吗?
回复
李兴龙机电科技
2013年05月01日 22:23:20
4楼
《爆炸和危险场所电力装置设计规范》GB50058-92,等
回复
g99111054
2013年05月16日 09:15:21
5楼
感谢楼主分享
回复
jiangjunlulu52
2013年07月03日 10:30:01
6楼
这个期待楼下回答呵呵呵
回复
yueqingfeng
2013年07月18日 10:24:56
7楼
《城镇燃气设计规范》GB50028-2006规定:
10.2.14条第3款:商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。(可检查贵项目的燃气引入管位置)
10.2.21条:地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合:应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。应有固定的防爆照明设备。
10.3.2条第5款:商业和工业企业的燃气表宜集中布置在单独房间内。(这条,你符合)
10.8.1条:下列场所应设置燃气浓度检测报警器:1建筑屋内专用的封闭式燃气调压、计量间;2地下室、半地下室和地上密闭的用气房间。
10.8.2条:燃气浓度检测报警器宜与排风扇等排气设备连锁。燃气浓度检测报警器宜集中管理监视。报警器系统应有备用电源。
根据本规范里,贵项目的燃气表间应设置事故风机,防爆型,与燃气浓度检测报警器连锁,设双电源。但是并没有具体规定其为消防设备,需要消防联动及火灾报警。其实你可以咨询当地消防主管部门,看看他们对此有没有明确的规定和要求。

回复
mofgyc
2014年06月12日 16:02:57
8楼
应该是双电源即可,可以取自消防电源,但不能跟消防备用电源同一控制回路的。
回复
weixuewang
2014年07月27日 22:27:22
9楼
学习,不错。
回复
mmx1201
2014年11月20日 17:03:09
10楼
找了好久,终于找到了楼主QQ截图中文字的出处,《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力》,这只是技术措施,事故排风机不用双电源也不违反规范吧?哪位高手知道哪个规范规定了事故风机要用双电源?
回复
lele1983
2019年07月09日 14:59:30
11楼

学习了,谢谢分享!

回复