做道路照明设计时,核算照度能否达到要求时,不知道高压钠灯和LED灯利用系数应该取多少合适?在网上搜过几个设计样本,大概高压钠灯曲0.35~0.4 ;LED取0.7~0.85。请高手帮助鉴定一下!谢谢!!
做道路照明设计时,核算照度能否达到要求时,不知道高压钠灯和LED灯利用系数应该取多少合适?
在网上搜过几个设计样本,大概高压钠灯曲0.35~0.4 ;LED取0.7~0.85。
请高手帮助鉴定一下!
谢谢!!
2楼
自己顶一下,求各位大侠指点~
回复
3楼
高压钠灯要按补偿后取系数,一般在0.85-0.9之间。
回复
4楼
楼主可以参考一下《建筑电气》2013年第3期文章《城市道路LED照明评价》,文中有高压钠灯和LED灯利用系数取值的参考数据!
回复
5楼
学习了!谢谢分享!!!
回复
6楼
灯高度与覆盖范围有没有具体的计算公式?
回复
7楼
大家平常是以功率密度值还是流明来计算照度的?
回复
8楼
这个问题一直都有点纠结
回复
9楼
完全不明白 不详细啊
回复
10楼
fxy2k 发表于 2013-4-25 17:34 楼主可以参考一下《建筑电气》2013年第3期文章《城市道路LED照明评价》,文中有高压钠灯和LED灯利用系数取值 …晕死,你直接引用数据给我们参考啊,你这个杂志也不好找
回复
11楼
前面回答错误,讲成功率因素了,见谅!
LED地方标准中,深圳的在0.45-0.65之间,福建的在0.45-0.6之间。但还有一个关系就是维护系数,深圳地方标准是0.65-0.7,福建是0.7