s7-200模拟量输入模块的问题
qiuqianshu521
2013年04月22日 11:04:40
只看楼主

s7-200模拟量输入模块的型号为:EM231-OHF22-OXAO.(AI8-12Bit)问题一;我的压力传感器接入信号是0-10V,那DIP 1、2、3、4、5、6怎么调节?问题二:传感器量程超出了32000,怎么办?(QQ;646399662给一些资料也行。) 提前谢谢了!!

s7-200模拟量输入模块的型号为:EM231-OHF22-OXAO.(AI8-12Bit)

问题一;我的压力传感器接入信号是0-10V,那DIP 1、2、3、4、5、6怎么调节?

问题二:传感器量程超出了32000,怎么办?
(QQ;646399662给一些资料也行。)
提前谢谢了!!
免费打赏
zhanglianyun1989
2013年04月24日 12:33:39
2楼
好像用模块自带的拨码开关设置或者是进行模块初始化程序,具体你查一下模块资料,上面有介绍。
回复
hcrdq
2013年04月24日 21:29:03
3楼
看看模块资料,上面对DIP设置说得很清楚。
回复
chenfuzi
2013年04月26日 11:47:44
4楼
对照EM231使用手册就可以知道的
回复
qiuqianshu521
2013年04月28日 23:38:43
5楼
问题一解决!多谢各位了
对于模拟量输入6ES7 231-OHF22-OXAO
输入信号为单极性;电压信号0-10V,设置SW3;SW4;SW5=ON;OFF;ON
回复
zhanglianyun1989
2013年05月05日 00:21:18
6楼
klhdajlksknl hk SHC;ljlk:):):):):):):)
回复
myqchf
2013年05月07日 15:43:29
7楼
看下手册就知道了
回复
myqchf
2013年05月07日 15:45:57
8楼
要确定传感器的量程范围及其变送器输出的电压或电流信号的范围,再确定输入模块得值是否超范围
回复
luwenshan
2013年05月22日 13:52:52
9楼
有手册,自己看
回复