如果没有火灾自动报警系统,1.应急照明可否从层箱出一回路接带蓄电池的应急灯具?还是必须设置应急照明箱,从配电室引入单独回路到此箱? 2. 上述的应急照明不带开关,还可以自动启动灯具。那像配电室、监控室的照明属于备用照明,而这样的房间有开关控制,那火灾时怎么使其强制启动呢。(没有火灾自动报警系统,没有消防信号。)就算是有两路电源,也不能控制强启啊?

如果没有火灾自动报警系统,

1.应急照明可否从层箱出一回路接带蓄电池的应急灯具?还是必须设置应急照明箱,从配电室引入单独回路到此箱?

2. 上述的应急照明不带开关,还可以自动启动灯具。那像配电室、监控室的照明属于备用照明,而这样的房间有开关控制,那火灾时怎么使其强制启动呢。(没有火灾自动报警系统,没有消防信号。)就算是有两路电源,也不能控制强启啊?
免费打赏
pangzi13
2013年05月18日 11:06:39
2楼
1、从规范角度就要设应急照明箱,专用电源
2、双控开关强启
回复
70861833
2013年05月18日 14:53:43
3楼
你用带蓄电池的 “俗称猫眼灯” 可以从普通照明箱引出电源就行 ,猫眼灯要消防备案产品。
回复
fitman
2013年05月18日 17:05:55
4楼
1、小项目可以从层箱中引出一路专作应急照明。高层的一般可三四层作一个应急照明箱,未端双切换。
2、配电房等房间的灯就没必要强启了,但疏散通道的照明除自带蓄电池的都应加强启。
回复
yuexingyufs
2013年05月19日 16:34:55
5楼
小工程都是这么做的 大的都是做应急照明箱的
回复
baggio1525
2013年05月21日 16:20:50
6楼
三级负荷可以引,二级及以上必须单独设应急照明箱
回复
米克
2013年05月27日 08:13:55
7楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
承接电气私活
2013年10月31日 11:04:44
8楼
根据负荷确定。
回复
蛋腚
2013年11月16日 18:42:24
9楼
小工程都是这么做的 大的都是做应急照明箱的
回复
电气老孙
2013年11月18日 17:10:50
10楼
应急照明与是否设置了火灾自动报警系统没有必然关联。供电方式是由负荷等级确定的。三级的话随便从哪里引都可以,二级及以上需要设置配电箱。另外发电机房配电房等应急照明不属于应急疏散用不需要强制点亮措施的