请关注:如何确定经过全热交换器后的空气温度
honghuguo18
2007年09月05日 17:24:31
来自于中央空调
只看楼主

如题,例如:现在有25度排风1000CMH,新风34度1000CMH,全热交换器效率70%,请问排风和新风经过全热交换器后的温度为多少呢?另外对于全热交换器的效率是怎么理解的呢?谢谢!

如题,
例如:现在有25度排风1000CMH,新风34度1000CMH,全热交换器效率70%,请问排风和新风经过全热交换器后的温度为多少呢?另外对于全热交换器的效率是怎么理解的呢?
谢谢!
honghuguo18
2007年09月06日 08:52:58
2楼
怎么那么多人来浏览,就是不发表意见呢!
回复
农民不懂高压电
2007年09月06日 09:07:44
3楼
参数不够。如果给的是显热效率,那就可以算出来。全热交换效率是用焓来算的。
回复
honghuguo18
2007年09月06日 11:17:22
4楼
新风参数:34度,70%
排风参数:25度,50%
关键显热适和全惹时计算公式分别是什么呢?
谢谢!
回复
honghuguo18
2007年09月06日 11:20:45
5楼
呵呵,不好意思,这个电脑键盘不是很好用,有错别字!
关键是显热和全热时的计算公式 是什么呢?
回复
lx_121
2007年09月30日 11:39:41
6楼
我来回答一下,我对你的温度理解是,新风是从室外引入室内的,排风是从室内向外的,,
新风-换热后温度/新风-排风*100%=70%,得出你的换热后的温度为27.7度.
回复
china-depurate
2008年06月24日 17:00:04
7楼

这个答案是正确的。我是全热交换器的生产厂家,如果版主需要了解,可以加我QQ:229522678
回复
kingsonking
2008年06月28日 23:00:29
8楼
若温度效率为70%,则6楼为正解。
回复
lx_121
2009年07月24日 14:44:46
9楼
本人经过,现场测算风口的送排风温度,发现热效率跟厂家说的差距好象有点大哦,不知道没有测过的朋友,交流一下呢,:)
回复
youlf
2009年07月27日 22:57:53
10楼
不大可能达到那么高的交换效率吧?
回复
no-daikin
2009年08月12日 10:44:19
11楼

的确如此!
厂家说我们手持式温度计不准!
回复