桩偏位,柱子小部分偏出桩外处理办法。
yiyijinsim
yiyijinsim Lv.6
2013年04月20日 15:50:27
只看楼主

本帖最后由 yiyijinsim 于 2013-4-21 18:50 编辑 负一层地下结构,有结构梁板,2根旋挖桩偏位,柱子一小部分偏出桩外,因为桩本身没有设置承台,偏位的柱筋有小部分会落在梁上,问题不大想自己搞定,我是施工方。我的处理办法是: 1、对桩来说,柱子一个方向偏心,为平衡此方向弯矩增大此方向梁负筋。(垂直方向梁) 2、往柱子偏位的一侧增大梁截面、增大支座处箍筋,小幅度增加支座负筋及梁底钢筋。(水平方向梁)

本帖最后由 yiyijinsim 于 2013-4-21 18:50 编辑

负一层地下结构,有结构梁板,2根旋挖桩偏位,柱子一小部分偏出桩外,因为桩本身没有设置承台,偏位的柱筋有小部分会落在梁上,问题不大想自己搞定,我是施工方。
未命名.jpg
我的处理办法是: 1、对桩来说,柱子一个方向偏心,为平衡此方向弯矩增大此方向梁负筋。(垂直方向梁)
2、往柱子偏位的一侧增大梁截面、增大支座处箍筋,小幅度增加支座负筋及梁底钢筋。(水平方向梁)
希望大家帮我提点意见,有什么需要特别注意的地方,谢谢。

未命名.jpg

syq90qqq
2013年12月01日 14:54:35
12楼
安全不容忽视!但是做为施工方 你懂得
回复
icemountain2000
2013年12月01日 16:10:23
13楼
1.强烈不建议自己解决。2.你的办法解决不了问题,你要加大的基础梁还靠桩支撑呢,你加强这条基础梁解决不了问题。应该在偏位方向增设基础梁,通过增设的基础梁与上部或下部桩形成结构,承担柱子传递的荷载,类似转换层。
回复
louyuanjian1
2013年12月05日 09:23:08
14楼
增加梁的断面,在另一方向增加拉梁
回复

相关推荐