桩偏位,柱子小部分偏出桩外处理办法。
yiyijinsim
yiyijinsim Lv.6
2013年04月20日 15:50:27
只看楼主

本帖最后由 yiyijinsim 于 2013-4-21 18:50 编辑 负一层地下结构,有结构梁板,2根旋挖桩偏位,柱子一小部分偏出桩外,因为桩本身没有设置承台,偏位的柱筋有小部分会落在梁上,问题不大想自己搞定,我是施工方。我的处理办法是: 1、对桩来说,柱子一个方向偏心,为平衡此方向弯矩增大此方向梁负筋。(垂直方向梁) 2、往柱子偏位的一侧增大梁截面、增大支座处箍筋,小幅度增加支座负筋及梁底钢筋。(水平方向梁)

本帖最后由 yiyijinsim 于 2013-4-21 18:50 编辑

负一层地下结构,有结构梁板,2根旋挖桩偏位,柱子一小部分偏出桩外,因为桩本身没有设置承台,偏位的柱筋有小部分会落在梁上,问题不大想自己搞定,我是施工方。
未命名.jpg
我的处理办法是: 1、对桩来说,柱子一个方向偏心,为平衡此方向弯矩增大此方向梁负筋。(垂直方向梁)
2、往柱子偏位的一侧增大梁截面、增大支座处箍筋,小幅度增加支座负筋及梁底钢筋。(水平方向梁)
希望大家帮我提点意见,有什么需要特别注意的地方,谢谢。

未命名.jpg

yiyijinsim
2013年04月20日 17:07:06
2楼
顶上去看看
回复
yiyijinsim
2013年04月21日 08:51:32
3楼
没人来看看吗
回复
旧船纤夫
2013年04月21日 09:37:32
4楼
回复
苏克
2013年04月24日 09:39:46
5楼
还是柱子高度方向增加,将柱重心向上移,可能效果会更好吧?
回复
菩提莲花
2013年04月24日 13:52:40
6楼
我来说一句话:
作为施工单位人员,桩偏位超出国家验收标准时,你是无权处理的.施工单位尽快需要出具桩偏位记录,向工程监理方汇报,及时向设计单位设计人员进行联系.经设计单位设计人员出具对桩基处理的施工联系单或修改图后,经监理单位总监签发后,方可进行施工.施工单位擅自施工处理桩偏位,可能会造成房屋结构安全隐患.工程上出现这样的质量问题,做违法处理.1、施工单位无权处理桩的偏位问题,2、监理单位没有尽到监理职责。作为我是工程质量监督站质量监督员,按照建筑法、建筑工程质量管理条例及法律、法规依法进行处理。
回复
书墨
2013年04月24日 15:06:44
7楼
同意6楼,作为甲方,我也认为由设计院来处理比较合适,咱们应该按正常程序走
回复
我本平凡
2013年07月09日 15:17:27
8楼
6楼说的是不错,就该如此。
回复
yk-liujj
2013年07月09日 16:05:58
9楼
建议:做承台,柱有锚固,加大梁截面。
可向建设单位提出修改建议,以弥补施工偏差,请设计单位确认。
:lol