关于漏电保护的问题?请大家来讨论一下啊
weiyinqiang
2013年04月20日 15:45:59
只看楼主

我有两个问题:1、为啥插座需要加漏保,而照明开关不用加,难道照明开关就不会发生漏电危及人们安全的情况发生?而且插座带电导体是在插座内部,而插座外壳都是塑料绝缘体,漏电如何危及人的安全?2、一般单相漏保选2P断路器,将L线和N线接入,而一般三相系统不可能完全平衡,N线中的电流肯定超过30mA,那么漏保在正常情况下为什么不会跳闸?我觉得如果发生漏电,应该像零序CT一样,将三个相线和一个N线放在一起进入空开,这样才能测出漏电流,请问漏保是如何测出漏电流的?

我有两个问题:
1、为啥插座需要加漏保,而照明开关不用加,难道照明开关就不会发生漏电危及人们安全的情况发生?而且插座带电导体是在插座内部,而插座外壳都是塑料绝缘体,漏电如何危及人的安全?
2、一般单相漏保选2P断路器,将L线和N线接入,而一般三相系统不可能完全平衡,N线中的电流肯定超过30mA,那么漏保在正常情况下为什么不会跳闸?我觉得如果发生漏电,应该像零序CT一样,将三个相线和一个N线放在一起进入空开,这样才能测出漏电流,请问漏保是如何测出漏电流的?
免费打赏
weiyinqiang
2013年04月21日 13:50:05
2楼
怎么没人回复啊
回复
weiyinqiang
2013年04月21日 13:51:31
3楼
此贴不能沉啊
回复
米克
2013年04月21日 14:06:39
4楼
1、漏保检测用电设备漏电用处多些,所以,装在插座回路。
2、户内是单相用电,所以,装2p漏电;单元三相配电,装3p漏电。
回复
zqcgxg
2013年04月22日 20:47:23
5楼
户内单相漏保里也是零序,只要这一回路L,N电流平衡不超过30MA不会动作。单元楼内是4极漏电,零序卡4线只要4根线电流平衡不超过100~300MA(有的可调)就不会动作。3极漏电只能带380v的平衡负载。插座带的负载多是能移动的和人有直接接触的电气设备,所以必须加漏电。
回复
云飘飘
2013年04月23日 09:48:23
6楼
漏电开关使用零线的地方要用2P的或4P的。
回复
ntyspcxy
2013年07月24日 16:00:33
7楼
是的,户内单相漏保里也是零序,只要这一回路L,N电流平衡不超过30MA不会动作。单元楼内是4极漏电,零序卡4线只要4根线电流平衡不超过100~300MA(有的可调)就不会动作。3极漏电只能带380v的平衡负载不能有220V负载的,那样漏电开关会跳闸的。插座带的负载多是能移动的和人有直接接触的电气设备,所以必须加漏电。
回复
donglish0916
2013年07月27日 15:52:13
8楼


其实很简单:1、插座回路往往接入的都是外壳较容易带电且人体比较容易触摸到的设备,所以要加装漏电,二照明回路因为一般情况下触碰不到,故不加装漏电开关。2、户内是单相用电,所以,装2p漏电(也可以用DPN甚至1P);单元三相配电,装3p漏电。
回复