2013年04月20日 15:40:27
只看楼主

没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结? 根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联结的扁钢引自底板钢筋的十字交叉接点,但我也遇见一层设计要做局部等电位联结卫生间的地面内并没有钢筋的情况! 这种情况下,该从哪里引出进LEB盒的扁钢?


没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结?








根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联结的扁钢引自底板钢筋的十字交叉接点,但我也遇见一层设计要做局部等电位联结卫生间的地面内并没有钢筋的情况!








这种情况下,该从哪里引出进LEB盒的扁钢?

免费打赏
muyuyao
2013年04月20日 15:55:01
2楼
有人说:从旁边的结构柱内主筋用同样的镀锌扁钢引来即可!!!

我并不赞同:局部等电位联结与接地是不完全相同的两个概念!!!

即便这样做了,似乎无法保证卫生间地面整体的等电位!!!

有外界雷击电压引入时,依旧有产生跨步电压等危害的可能!!!
回复
muyuyao
2013年04月22日 01:25:50
3楼
我看过很多设计院的图纸,对此完全没有说明!!!

请设计院的朋友们积极参与!!!
回复
muyuyao
2013年04月24日 03:00:43
4楼
设计院的朋友们也都不知道吗???!!!
回复
muyuyao
2013年04月27日 08:38:03
5楼
这是很重要但又往往被严重忽视的现实安全问题!!!

请版主关注!!!
回复
muyuyao
2013年04月29日 15:53:08
6楼
昨日主体中检某住宅小区商铺,商铺一层地面内就没有钢筋!!!

一层商铺内设计有许多有局部等电位联结的卫生间!!!

设计说明要求局部等电位联结按照02D501-2图集做!!!

图集做法中扁钢引自底板钢筋!!!

来验收的电气主设人说要回去请示!!!
回复
kailelaohu
2013年04月29日 23:22:39
7楼
路过,学习学习:o:o:o:o
回复
tao219
2013年05月01日 07:32:48
8楼
这是个问题。不过从墙柱引出来,雷击时,有产生跨步电压的可能,从板就不会有吗?表示深思。
回复
tao219
2013年05月01日 07:33:43
9楼
而且要是防雷接地都按规范做了,雷击时,这种产生的跨步电压能有多大影响呢?
回复
elector
2013年05月01日 10:03:59
10楼
局部等电位强调的“局部”两字!及此处的等电位可以自成一体,而无须其外部接地系统怎样。即使没有外部接地系统,局部等电位也要自行成网,以保证此范围内的一切可能的导体成为等电位即可。
举个简单的例子:在几万、十几万伏高压线路上带电工作的作业人员,其工作的笼子与高压线路成为一体,作业人员可以安全工作。如果工作笼子接了一根地线的话,其后果相信每一个稍有电气常识的人都可以想象到!
回复
muyuyao
2013年05月01日 14:09:36
11楼
tao219 发表于 2013-5-1 07:32 这是个问题。不过从墙柱引出来,雷击时,有产生跨步电压的可能,从板就不会有吗?表示深思。——-地面或底板做了等电位联结后,还会产生跨步电压吗???!!!