左边低2米7 2轴右边 是C15毛石混凝土保坎 请问右边3轴的独立柱基础的拉梁可以当框架梁承载吗 3轴右边是条形基础 。
左边低2米7 2轴右边 是C15毛石混凝土保坎 请问右边3轴的独立柱基础的拉梁可以当框架梁承载吗 3轴右边是条形基础 。
2楼
底框结构 上部都是构造柱
就是右边独立基础是不是成超短柱的样子 应该怎么做这个基础
回复
3楼
按框架梁设计不是更好吗?
回复
4楼
hetozju 发表于 2013-4-20 13:10 按框架梁设计不是更好吗?就是按框架梁伸过去的 那独立主基础 不就是成了承台了? 柱头上来是不是成了短柱?我是新手
回复
5楼
按框支结构设计!在满足基础规范和抗震规范的前提下是可以的,但是必须注意到短柱的抗侧刚度远远大于长柱,建议按全部地震力作用于短柱来验算抗剪。
回复
6楼
感谢分享!
回复
7楼
第一点 基础面有坡度 要算算滑移倾覆 地震下 要控制基础0应力区
第二点 所谓基础拉梁是连接基础上的 就好比一根弹簧连着基础 协调沉降 非配部分柱底弯矩 上图的梁可算底层框架梁 可以设置
第三点 对于拉底层框架形成的极短柱要重视 抗震极为补利 建议箍筋适当比规范要求还要加强
这样房子基础处理不好容易出问题 建议认真考虑 谨慎设计
回复
8楼
参照重庆地区吊脚楼设计
回复
9楼
可以把基础拉梁当做框架梁考虑,3轴基础可以考虑加深一些,柱全高加强箍筋
回复
10楼
感谢分享!
回复
11楼
如果右边的基础改成有筋条形基础了 下部网筋 12@150 2米宽 左边框架梁伸入条基上来的构造柱并延长600MM 中间就剩200厚保砍 左右标高都一样了 右边是条基地网筋的混凝土上来1米5高 接左边的框架梁 这样的布置会出问题吗 最后个问题了 谢谢解答。
回复