高手快来帮帮忙吧!10KVKYN控制电源过高, 整拼柜微机全烧了!
luozhiting
luozhiting Lv.2
2013年04月19日 23:56:07
只看楼主

本帖最后由 luozhiting 于 2013-4-20 00:05 编辑 我说的比较详细,耽误您些时间,把内容看完。非常感谢啊!还有需要提供啥数据的,我尽量都奉上。该工程为两端母线并列运行,每段母线PT(互01柜,互02柜)为三只10/√3/0.1/√3/380/√3,一次绕组为星接接消谐装置接地(见一次图01,互01柜的母线不上出), ( 互01柜,互02柜一次图01)二次绕组为星接后一起接地,见接线图01。

本帖最后由 luozhiting 于 2013-4-20 00:05 编辑

我说的比较详细,耽误您些时间,把内容看完。非常感谢啊!还有需要提供啥数据的,我尽量都奉上。

该工程为两端母线并列运行,每段母线PT(互01柜,互02柜)为三只10/√3/0.1/√3/380/√3,一次绕组为星接接消谐装置接地(见一次图01,互01柜的母线不上出),

互01一次图.PNG
( 互01柜,互02柜一次图01)

二次绕组为星接后一起接地,见接线图01。
互02 接线图01
互01PT接线图1.PNG


微机保护的装置电源为两母线PT切换后提供的AN提供(KMa,KMn)见接线图02,03。接线图02中的B,N供给了柜子的温控及照明,C,N本应供给配电室配电箱的,但实际没接线,配电箱从低压接过来。工程去年年底送的电,现在已经把微机电源均烧了,所有微机的电源保护微断均已跳闸,微机均黑屏了。厂家的判断是控制电源过电压,导致微机电源模块的压敏电阻击穿了。

互02 接线图02(ATS为万高双电源切换)

互01PT接线图2.PNG

微机装置电源接线图03
微机电源接线.PNG

在现场量了些电压相关数据:
互02柜在不带载的情况下57.7V绕组:AB-103V,BC-102V,AC-103V,AN-61V,BN-59V,CN-57V

220V绕组:AB-399V,BC-398V,AC-398V,AN-236V,BN-229V,CN-219V

互01柜在不带载的情况下220V绕组:AN-233V,BN-225V,CN-226V。(别的数据都没测)

在ATS不带载的情况下(接线图2中7QF,8QF,9QF均分闸)输入及输出端测的电压值如下:
常用输入:AN-234V,BN-229V,CN-217V;备用输入:AN-233V,BN-224V,CN-226V,
负载输出AN-235V,BN-229V,CN-219V

在只合7QF,KMa,KMc输出为231V,

接着合上8QF,KMa,KMc输出立马升至250v,而8QF输出为182V,


当7QF,8QF,9QF全合闸时,测得7QF输出为249V,8QF输出为182V,9QF输出为252V

此时双电源控制器上的显示的一次回路电压为:AB 10465V, BC-10437V, CA-10467V。

请高手们帮忙分析下会是什么原因!我把全部家当都奉上!









互01一次图.PNG


互01PT接线图1.PNG


互01PT接线图2.PNG


微机电源接线.PNG

免费打赏
luozhiting
2013年04月19日 23:57:16
2楼
图怎么没拉?
回复
zyz8438
2013年04月19日 23:56:08
3楼
PT一次中性点没有直接接地,而是通过消谐器接地。消谐器是一个非线性电阻,小电压呈现高阻,相当于不接地,只有发生单相接地的时候,消谐器呈低阻状态,抑制谐振的发生。

由于PT一次相当于没接地,所以二次的电压跟二次部分所带的负荷大小有很大关系。如果三相负载严重不平衡,那么在PT二次电压上也会出现三相电压严重不平衡。负载最大的一相,其相电压最低,而轻载或空载的相,其相电压会升高。

回复
zyz8438
2013年04月20日 09:03:28
4楼
再根据楼主所说的案例,其C相空载,A相只带微机综保,其负荷也是很小的。而B相带的是柜体的温控和照明,相对其余两相而言,其负荷要大得多。所以才会出现B相电压182V,A相249V,C相252V。

由于这是因为PT一次中性点未接地引起的中性点电压漂移,所以只是影响三相相电压大小。但三相线电压始终是平衡的,所以“双电源控制器上的显示的一次回路电压为:AB 10465V, BC-10437V, CA-10467V。”
回复
zyz8438
2013年04月20日 09:08:36
5楼
事实上,设计院如此设计是有缺陷的,是一种偷懒的做法。现实应用中不会那么理想的,因为三相负载基本上很难做到基本平衡。

个人建议,微机综保电源不能取相电压,而应取线电压。如Uab,此时线电压为380V,再加个380/220V的控制变压器,得到微机综保的220V电源。这个220V电源基本上跟三相负载是否平衡无关。
回复
sldhbds
2013年04月20日 10:51:15
6楼
学习,:D:D:D
回复
dylan3940
2013年04月20日 12:36:32
7楼
电老鼠就是厉害,分析的详细。
另外说一下,PT接一次消谐电阻是不可靠的,不同的站不同的系统用一次消谐电阻的阻值是不同的,但是实际应用当中设计院是不会计算这个电阻值该选多少,成套厂买的时候也不指定电阻参数,而是由消谐电阻厂家自行标配的。某些时候加了一次消谐电阻反而容易出事故。因此很多知名公司都规定禁用一次消谐电阻,取而代之的是二次消谐电阻或一次消协线圈。
回复
pluliang
2013年04月20日 14:02:04
8楼
班主的意见不谋而合
回复
luozhiting
2013年04月20日 15:09:40
9楼
今天公司领导们也给出问题所在,最大的可能也为消谐器的问题,就如版主所说。更正一点,现场A相供整拼柜子的开关储能及控制电源。
回复
luozhiting
2013年04月20日 15:23:11
10楼
这个地区的工程项目目前我知道的就已经有多拼柜子的微机电源烧了,不知我们一个厂家。今天又去别的项目(做法是一样的)现场为1段PT未送电,2段PT送电供控制电源,照明电源使用,现场测的的电压为AN-221V,BN-192V,CN-250V,C相空载。
在另一个配电房,那个厂家的PT一次侧采用三角接法,二次侧均采用星接,现场的三相电压测量值均为220V 左右。
某公司PT柜一次图.PNG
回复
zyz8438
2013年04月21日 09:13:14
11楼
最好采用二次消谐!
回复