紧急请教拖拉时间超过10个小时浇筑的楼板,是否存在重大质量问题需要敲掉重浇
fanxiangjf
fanxiangjf Lv.2
2013年04月19日 22:01:47
来自于建筑施工
只看楼主

说起来气愤,本人自建房,建筑门外汉。昨天老婆在乡下联系工头做的自搅拌浇筑楼板,整天天气很好,气温都在23度以上。浇筑楼板的是一帮年纪较大的人,又是生手,浇筑的速度很慢。这还不是重点,重点是下午一点左右,浇筑了80%左右的时候,搅拌机坏了,这帮人一直在维修。从下午的1点左右,一直修到下午7点左右,才又修好搅拌机,重新开始浇筑,直到晚上23点左右完工。中间停工前浇筑的这80%的已浇筑楼板,也只是只浇筑了10厘米左右,还差2厘米才够高,又没用振动棒进行震荡。维修好搅拌机后,肯定是施工工人又跑上凝固得差不多的楼板,继续浇筑。在中间停工的几个小时内,也没有对楼面采取过任何的保护措施。

请问这样浇筑的楼板,是否存在重大的质量问题,楼板强度是否满足要求,该怎么检测呢,需要把楼板敲掉重新浇筑吗。
免费打赏
x1xqq
2013年04月19日 23:21:31
2楼
只要板中的钢筋放的多一点话问题不大.
回复
miaotian001
2013年04月20日 00:34:21
3楼
已经成这样了,7天后用回弹仪测测强度。
回复
艾点点
2013年04月20日 08:58:29
4楼
没有振捣的话,混凝土不够密实,肯定对强度有一定影响,到时候做个回弹检测吧
回复
fanxiangjf
2013年04月20日 10:05:43
5楼
感谢楼上几位专家的回复。

刚刚看了下淘宝,发现最便宜的回弹仪都需要三百多。请问做这个回弹测试,对于楼板,正常的测试值一般都在多少。
回复
甲方施工员
2013年04月22日 11:29:43
6楼
已经初凝了再振捣肯定有问题,部分已经终凝了。回弹不是楼主能做的。
回复
♂繁星♀
2013年04月22日 15:19:13
7楼
回弹要3000左右,楼主不合适做。
回复
jshdgk
2013年04月22日 17:35:14
8楼
把楼板敲掉重新浇筑
回复
天三
2013年04月23日 08:32:07
9楼
浇水的方法直接就能看出混凝土的密实度,方法是均匀分水,不要积水,表面吸收水最快的地方,密实度最差。
回复
zxy80612
2013年04月23日 11:21:33
10楼
不知道楼主的房子是谁设计的?楼板配筋的怎么样的?12公分的楼板,先浇下面10公分,再在上面补2公分,这样做法本身就不合理,而且还间隔那么长时间,没有振捣均用只是象征性的摊平了,楼板整体性不够,接茬处不知道如何处理的,如果处理不好以后防水还是个问题。我对该楼板不报多大希望
回复
bin234567
2013年04月23日 11:56:00
11楼
楼主都说是自建房了,估计工头是集设计和施工一体的
回复

相关推荐