在导体选择5222规范中有一条规定,导体截面按经济电流选取,当无合适规格时,导体截面积可按经济电流密度计算截而后相邻下一档选取。首先无合适规格指什么意思,是与答案没有完全一致的,还是这个这个规格太大选不出来呢,还有下一档是往大了选不是小了选呢,请高手赐教。
在导体选择5222规范中有一条规定,导体截面按经济电流选取,当无合适规格时,导体截面积可按经济电流密度计算截而后相邻下一档选取。首先无合适规格指什么意思,是与答案没有完全一致的,还是这个这个规格太大选不出来呢,还有下一档是往大了选不是小了选呢,请高手赐教。
2楼
规范既然写了写的却不清楚,问过很多人都整不明白到底往大了选往小了选,比如我算出的面积是100平方毫米,有两个答案供选择,A。95 B 105那应该选哪个。
回复
3楼
相邻下一档,是指往大的一档靠
实际工程设计时,若算出来100,选120
回复
4楼
往相邻的小了一档选,比如算出来是80,相邻两档标准电缆规格是70和95,偏小一档选就是选70,真题上考过这条。
回复
5楼
往接近的小一档选
回复
6楼
偏小的一档 规范上有写
回复
7楼
既然是相邻下一档,当然就是指从经济性考虑的比你计算出的结果小一档选择,这是那句话的本意
回复