本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-19 15:42 编辑 天面设有消防水箱,出水管连止回阀流向消防水管网,以供消防管网缺水时补水。同时一般在民用住宅底层消防进水立管,也设置防止倒流的止回阀。一旦消防管网缺水,天面水箱的水自动补充消防水管,由于首层防倒流止回阀,只限于本楼层供消火栓使用,无法给其他单元供水,消防水箱无法被小区公用。严格的讲需要在每个单体设置消防水箱。同时由于底层止回阀的设置,当本楼层环网供水时,因各自的底层止回阀而断环。使楼内环网的设置失去意义。
本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-19 15:42 编辑
天面设有消防水箱,出水管连止回阀流向消防水管网,以供消防管网缺水时补水。
各位大侠,有什么较好解决办法拿来出来共享一下!
12楼
高层建筑群是可以共用消防水箱,消防水池
同一时间只考虑发生一次火灾的情况下,但高层建筑群共用一个消防水箱是有缺点的,如果共用消防水箱需要检修时 整个高层建筑群的10分钟消防用水量将无法得到保证,所以应当在最高的两栋建筑上分别设置一个高位水箱,
回复
13楼
majun119 发表于 2013-4-24 21:51 高层建筑群是可以共用消防水箱,消防水池同一时间只考虑发生一次火灾的情况下,但高层建筑群共用一个消防水 …如果是一栋高层建筑,按你的说法是不是也要做两个水箱,检修时才能保证初期用水?
回复
14楼
majun119 发表于 2013-4-24 21:51 高层建筑群是可以共用消防水箱,消防水池同一时间只考虑发生一次火灾的情况下,但高层建筑群共用一个消防水 …支持诶 可惜没有做过俩的时候
回复
15楼
好多东西 看不懂 还是需要提高啊 希望能一起成长
回复
16楼
既然要公用屋面水箱,干嘛在单体底层的进水管设置逆止阀呢,还有,你既然已经全部设置的话,也可以把天面水箱出水管直接接到小区公共消防干网上(前提你的干网必须是整个小区的环网),最好在最高的2栋上各做一个,检修时使用
回复
17楼
越讨论就越明白呀
回复
18楼
越讨论就越明白呀
回复
19楼
majun119 发表于 2013-4-24 21:51 高层建筑群是可以共用消防水箱,消防水池同一时间只考虑发生一次火灾的情况下,但高层建筑群共用一个消防水 …没必要设两个水箱吧?各单体都有两路且单体内消防管道为环状布置,一个水箱可以保证全区内10分钟消防用水要求,为何要设两个?
回复