某工业厂区内的综合楼平面布置图
bingqingyujie000
2013年04月19日 15:32:53
只看楼主

某工业厂区内综合楼平面布置图,大概满足40人的生活及办公。标准要求比较高。请大家帮忙看下图纸,哪些地方需要改进。谢谢!

某工业厂区内综合楼平面布置图,大概满足40人的生活及办公。标准要求比较高。请大家帮忙看下图纸,哪些地方需要改进。谢谢!

一层平面图.jpg


二层平面图.jpg


三层平面图.jpg


四层平面图.jpg


立面1.jpg

ec87a886f56070b19ee3.pdf
37.0 KB
立即下载
ljie2000
2013年04月19日 15:47:03
2楼
走廊长了点
回复
bingqingyujie000
2013年04月19日 15:52:10
3楼
因为场地受限制,要求宽不超过14米,长不超过53米,而且按标准间:35平方米的样子进行设计。
回复
maoyuqi53
2013年04月25日 09:08:54
4楼
标准要求并不是多高,卫生间太小。
回复
victorqwj
2013年04月25日 10:40:18
5楼
这种太专业了
回复
bingqingyujie000
2013年05月14日 14:05:37
6楼
maoyuqi53 发表于 2013-4-25 09:08 标准要求并不是多高,卫生间太小。谢谢!给予指点!
回复
aamp5864bf
2013年05月22日 14:25:53
7楼
卫生间不小,个人认为平面布局没什么问题,只是在立面处理上还不够,关系没有出来。
回复
tydftyydf54853
2013年12月21日 19:37:38
8楼
希望楼主有更多的资料和大家分享。:o:(:D
回复
yink江南烟雨
2013年12月22日 22:37:17
9楼
一层:厨房应有专用的卫生间、更衣室、备餐间等且操作间与其他房间应有防火墙、防火门。
二层:一二层应有防火挑檐。
四层:南侧靠西面走廊太宽,没有利用率浪费面积。
总评:设计没有章法,缺乏相关的专业知识,建议多看规范。
回复
齐杨
2013年12月23日 08:15:14
10楼
很好的资料,非常感谢楼主
回复
wo750
2013年12月23日 17:34:42
11楼
布置有问题
回复

相关推荐

APP内打开