装备这样设置会有危险吗?
lardice
lardice Lv.12
2013年04月19日 14:04:29
来自于防雷减灾
只看楼主

我家是顶楼,太阳能支架以与楼顶的避雷带连接,如果发生雷击会不会延水管进入室内,水管不是金属的,但在室内有二金属弯头,金属弯头会不会对在附近的人产生危险。另室内有一铁艺楼梯,与楼板内的钢筋焊接固定,发生雷击时会不会有危险。

我家是顶楼,太阳能支架以与楼顶的避雷带连接,如果发生雷击会不会延水管进入室内,水管不是金属的,但在室内有二金属弯头,金属弯头会不会对在附近的人产生危险。另室内有一铁艺楼梯,与楼板内的钢筋焊接固定,发生雷击时会不会有危险。
免费打赏
binrenhua
2013年04月19日 16:13:44
2楼
屋顶太阳能热水器防雷:(1)宜设置避雷针对天面太阳能热水器进行保护,避雷针与太阳能热水器的距离不小于 3m;
(2)天面太阳能热水器的电源线路、液位传感器线路、温度传感器线路等应套金属线槽(钢管)敷设,金属线槽(钢管)敷设应全长保持电气连通并作双端接地处理;
(3)电源线路入户端应安装电源 SPD,信号线路入户端宜安装信号 SPD;
(4)太阳能热水器应采用φ8 圆钢与天面避雷带作等电位连接;
(5)建议雷雨天气不要使用太阳能热水器。
卫生间金属物应做好等电位连接,楼梯不能与引下线柱筋连接
回复
云飘飘
2013年04月20日 07:07:49
3楼
楼上的解释很专业,学习了。
回复
释然
2013年04月25日 17:20:48
4楼
一切皆有可能!
回复
gweldcn
2013年05月02日 14:14:24
5楼
学习了,呵呵
回复