污水处理工程施工图设计教训总结
wunichuli88
2013年04月19日 11:18:56
来自于水处理
只看楼主

之前看到了haoook这篇文章,帖子是蛮老的了,但是感觉蛮实用的  以下是我在工程中中遇到的一些小细节和小教训,都是实际的经验谈,希望能给点带来一点在助:  我们在设计一个工程(我多数做的是工业污水)时,或许常常以工艺能正常运行,将水处理达标就沾沾自喜,但却对细节方面却不尽如人意。俗话说,细节决定成败,我们要的不仅是工艺上的达标,也要让操作人员心里上给一个达标。下面是我工作当中的一些总结,和大家交流交流!讲的不对的,希望您指正,讲的不足的,希望您添砖加瓦。

之前看到了haoook这篇文章,帖子是蛮老的了,但是感觉蛮实用的
  以下是我在工程中中遇到的一些小细节和小教训,都是实际的经验谈,希望能给点带来一点在助:
  我们在设计一个工程(我多数做的是工业污水)时,或许常常以工艺能正常运行,将水处理达标就沾沾自喜,但却对细节方面却不尽如人意。俗话说,细节决定成败,我们要的不仅是工艺上的达标,也要让操作人员心里上给一个达标。下面是我工作当中的一些总结,和大家交流交流!讲的不对的,希望您指正,讲的不足的,希望您添砖加瓦。
  1、每个水池要考虑集水坑(泵坑)。也许有人认为这样设置的话制模会很麻烦,但当水池要检修时,却显得很重要了~因为你可能会被池底最后一点水排不干净而烦死。
  2、每个水池要考虑设钢爬梯,以便日后检修,因为有时候梯子也是很难找到的。但有一点要注意,我们常用浮球液位计来控制水泵,在安装浮球时,要离钢梯一段距离,以免浮球缠绕在上面。
  3、水池一般不建议长度超过30m,如果超过的话就可能要设沉降缝了,这时在工艺设计时就要先考到沉降缝的位置会不会给工艺设备、管道带来影响。
  4、在方案初期和施工图阶段,与外部设计节点要清楚,比如说:自来水、车间废水(几股)、空气管、总动力(照明)电线电缆(是否要考虑变压)、周边道路、路面修复、脱臭、设备顶棚、排气管、处理后废水排放至何处、地表水取水点(给水工程)等接点应与业主或总体设计院交流清楚。一个不留神,就会给日后工程带来N多扯皮的事情。
  5、水池如果采用地下式,并用潜污泵抽水的话,建议在池旁边设阀门井,而不应将阀装在池内,尤其是生活污水等一些易产生硫化氢的气体的水池,有可能导致严重事故!这是有一条人命的教训的。
  6、阀门井、设备基础等需要防止与其它构筑物不均匀沉降引起的管道拉裂的情况发生,一般在施工时,最好和池体联在一起造,或者在做水池时,引几根钢筋出来。
  7、做加药系统时,在设计一些小的工程可能认为加药量反正不大,自来水就用一条DN15或DN20的引来就行了,但实际过程中,这么小的水管,如果水压不够的话,放满一罐1m3的药罐要等N久,通常工人是不会等在那儿的,这非常有可能造成溢出来的情况,所以还是用大一点的自来水管道吧~~当然,如果你有电磁阀+液位自控的话,当我没说过。
  8、在做地下水池厌氧池时,要考虑结构设计时梁的位置,尤其梁很高时,就要注意梁的顶部加装一个通气管,用来平衡梁两边的气压,不然,你会有可能会发现,一边水位低(被气顶的),一边水位高。影响水力流动。
  9、尽量不要把配药间设计在二楼,因为这样会被工人骂的,每天背着几十公斤药上楼,那可是要不小的体力的;如果一定要设计在二楼,请不要吝啬一个不太值钱的手动/电动葫芦。
  10、不要把加氯、加药等水气大的设备和电柜放在一起
  11、工程在海边时,油漆一定要按规范做好,这钱一定不能省,不然,用了一个月的设施,像用了N年。
  今天就写到这儿吧,希望大家把实际工程中遇到的一些细节也讲一讲,因为您的一句话,可能给一个N多人节省N多钱。


免费打赏
qingkanguolai
2013年05月03日 18:08:23
33楼
跟高手学习,坐等更新
回复
liangqiuhong1986
2013年05月08日 10:29:43
34楼
谢谢楼主的分享。。。
回复
ibm771
2013年05月08日 13:15:48
35楼
我觉得,每个水池要考虑集水坑(泵坑),这个非常不现实,
第一结构上难做,第二,影响结构安全
第三,为了一个偶尔性功能要求,做这个东西,不值得。
可能一年,二年,三年,发生事故时,才抽干池子一次,却要为此预设一个集水坑,不可行
回复
nihoo
2013年05月08日 14:32:01
36楼
楼主建议很好
回复
ibm771
2013年05月08日 14:36:42
37楼
第八项不明白,
第9项很实用
回复
cha1cha
2013年05月08日 14:43:50
38楼
感谢楼主,收藏了
回复
ccc306
2013年05月09日 16:13:16
39楼
说的真好,条条都是值得重视的,高手
回复
iolder
2013年05月14日 16:37:41
40楼
希望楼主有下篇
回复
zcrane2000
2013年05月15日 09:50:27
41楼
补充两条:

1、泵选型最好不要用潜污泵,那东西中看不中用,特别是工业污水。

2、加药管道最好都用不锈钢的(酸除外),碳钢管道防腐能力差。
回复
hwj8739
2013年05月16日 08:19:41
42楼
好东西,多谢楼主
回复