关于抗震调整系数的疑问?
alphalx
alphalx Lv.4
2013年04月19日 08:54:20
只看楼主

本帖最后由 alphalx 于 2013-4-19 08:55 编辑 抗震调整系数rRE的疑问:公式右边除以rRE,即S≤R/rRE,(rRE≤1.0)那不是提高了设计值S了吗?即:考虑抗震的情况下,结构的设计荷载反而比不考虑抗震的情况下大!为什么?请大家指教!≤

本帖最后由 alphalx 于 2013-4-19 08:55 编辑

抗震调整系数 r RE的疑问:公式右边除以 r RE,即 S≤R/rRE,( r RE≤1.0)那不是提高了设计值 S了吗?
即:考虑抗震的情况下,结构的设计荷载反而比不考虑抗震的情况下大!为什么?
请大家指教!

免费打赏
fafbff
2013年04月19日 11:17:12
2楼
本帖最后由 fafbff 于 2013-4-19 11:18 编辑

没问题呀,S是是内力组合设计值,考虑地震作用时,就应增大S值。不可能考虑地震作用反而减小吧。
回复
liudm05hit
2013年04月19日 15:55:23
3楼
我记得上学时候老师讲地震作用是瞬时的,快速的,结构反应慢点,就是瞬时没反应过来,所以抗力有所提高。类似于快刀杀人和慢刀杀人
回复
靖哥哥
2013年04月19日 22:32:11
4楼
其实个人理解抗震调整系数和建筑可靠度相统一。
回复
alphalx
2013年04月19日 23:54:33
5楼
本帖最后由 alphalx 于 2013-4-20 00:01 编辑 fafbff 发表于 2013-4-19 11:17 没问题呀,S是是内力组合设计值,考虑地震作用时,就应增大S值。不可能考虑地震作用反而减小吧。S 不是内力吧,应该是外力,即荷载组合设计值;R是结构本身的抗力。
回复
alphalx
2013年04月19日 23:58:31
6楼
liudm05hit 发表于 2013-4-19 15:55 我记得上学时候老师讲地震作用是瞬时的,快速的,结构反应慢点,就是瞬时没反应过来,所以抗力有所提高。类 …这样理解不知道对不对? 我总是觉得应该是考虑抗震的时候,结构抗力R取值应该偏小,荷载组合设计值S≤R,这样荷载就小,这样才偏安全才对!
回复
chen63633473
2013年04月20日 12:51:14
7楼
S<=R,右边除以小于1的抗震调整系数rRE,也就是增大了构件承载力。这是考虑了构件塑性发展的有利因素,可参考抗规该部分的条文说明。
回复
yongaizxj
2013年04月20日 22:27:56
8楼
应该这么看 地震作用是偶然荷载,所以考虑地震组合的时候可以提高结构抗力。这样更偏于实际工程情况,也更经济。至于调整系数都是实验和工程经验得来的,安全性就不是我们考虑的问题了,以后成为大牛了你就可以对调整系数进行更精确的调整!!!!
回复
hawk9416
2013年04月25日 16:37:01
9楼
地震作用下,抗力作相应提高的理解也对哈
回复
李向阳11
2015年06月06日 11:10:10
10楼
又是一个历史贴,但是今天看来还是有必要研究研究的,说说个人看法吧:
首先我们要知道γRE的使用条件,抗震情况下,即抗规5.4.2,对应抗规5.4.2时的S即抗规5.4.1条中的S,请注意,此时的S为结构构件内力组合的设计值,是包含地震力作用情况的组合,只是在地震力组合的情况下才能考虑5.4.2,条文说明说了,是考虑弹塑性的发展。
再看没有地震作用的情况下,是S<R。
这样看来,貌似楼主的说法是不全面的,而如果地震情况下不考虑弹塑性发展貌似也是不经济的,结构可能配筋率过大或者过刚~~~~
【个人拙见,仅供参考】
回复
rencm_1111
2015年06月29日 12:03:00
11楼
地震效应下,考虑抗震的抗力有所提高。