上人屋面烟风道高度问题
wdwstudy
wdwstudy Lv.3
2013年04月18日 22:07:16
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 10:53 编辑 上人屋面 烟风道高度问题, 图纸上注明的图集是07J916,选用 的是D-W1 C3 ,图集上烟风道高度为大于或等于720,没有说必须超过女儿墙。 请问,必须超过女儿墙吗,是不是在其它规范上有这个要求。 谢谢。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 10:53 编辑

上人屋面 烟风道高度问题, 图纸上注明的图集是07J916,选用 的是D-W1 C3 ,图集上烟风道高度为大于或等于720,没有说必须超过女儿墙。
请问,必须超过女儿墙吗,是不是在其它规范上有这个要求。
谢谢。 112.JPG

112.JPG

免费打赏
smallheader
2013年04月18日 22:32:37
2楼
6.14.4 烟道和通风道应伸出屋面,伸出高度应有利烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。坡屋面伸出高度应符合下列规定:
1. 烟 道 和通风道中心线距屋脊小于1.50m时,应高出屋脊0.60m;
2 .烟 道 和通风道中心线距屋脊1.50一3.00m时,应高于屋脊,且伸出屋面高度不得小于0.60m;
3 .烟 道 和通风道中心线距屋脊大于3m时,其顶部同屋脊的连线同水平线之间的夹角不应大于100,且伸出屋面高度不得
小于0.60 m.
回复
wdwstudy
2013年04月23日 21:52:58
3楼
happytohelp911 发表于 2013-4-18 22:32 6.14.4 烟道和通风道应伸出屋面,伸出高度应有利烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离 …谢谢,出自哪个规范啊。
回复
smallheader
2013年04月24日 20:51:32
4楼
民用建筑设计通则
回复
♂繁星♀
2013年04月25日 08:30:05
5楼
谢谢学习了
回复
天三
2013年04月25日 09:24:04
6楼
这种万向式通风装置高度720mm满足要求了,一般的直排式必须遵守设计规范规定。