开关接L还是接N,涉及人身安全
rvvp22
rvvp22 Lv.12
2013年04月18日 20:16:11
只看楼主

如图,这是一个简单的电灯电路,我觉得开关一定要接在L线上,理由是:当我们换灯泡的时候,基本不会仔细考虑,认为将开关断开换灯泡就不会触电,如果把开关接在N线上,我们换灯泡的时候就有可能触到L线,这是很危险的。但我们所接触到的实际电路中,有很多都是将开关接到N线上,还有很多乱接线等施工不规范现象,尤其是民用电路更多,这会对后来的检修构成麻烦甚至威胁,再次希望大家能够提高规范施工的意识,同时,鉴于施工不规范现象的存在,我们也应该提高警惕,毕竟电这东西不是闹着玩的。

如图,这是一个简单的电灯电路,我觉得开关一定要接在L线上,理由是:当我们换灯泡的时候,基本不会仔细考虑,认为将开关断开换灯泡就不会触电,如果把开关接在N线上,我们换灯泡的时候就有可能触到L线,这是很危险的。
f796872b1b2247d198250af6.jpg

但我们所接触到的实际电路中,有很多都是将开关接到N线上,还有很多乱接线等施工不规范现象,尤其是民用电路更多,这会对后来的检修构成麻烦甚至威胁,再次希望大家能够提高规范施工的意识,同时,鉴于施工不规范现象的存在,我们也应该提高警惕,毕竟电这东西不是闹着玩的。

f796872b1b2247d198250af6.jpg

免费打赏
良峰
2013年05月07日 15:51:18
112楼
这个不是电工的人恐怕也知道的吧!
回复
mao58427117
2013年05月07日 16:43:02
113楼
同意开关必须接在火线
回复
wankun1314
2013年05月07日 23:32:52
114楼
火线进开关,这是常识。
回复
luzhiluzhi1
2013年05月08日 17:03:59
115楼
处处留心皆学问
每天进步一点点
回复
xddswg
2013年06月08日 16:06:33
116楼
开关方向转一下
回复
zhq_1990
2013年06月09日 15:16:30
117楼
电是大老虎,一定要注意施工细节
回复
大西瓜
2013年06月11日 10:20:54
118楼
不错的帖子,学习了!
回复
xiaoyuchi01
2013年06月14日 17:39:03
119楼
我也顶个......
回复
erbaoking
2013年06月21日 22:12:23
120楼
规范是一定要遵守的!!不管有没有电工证,不管是不是游击队,规范是保证人身安全最低档次的的规范了!!
回复
hjn518
2013年06月22日 14:21:11
121楼
同意,支持!