小弟刚进甲方,不知道施工现场是否符合要求
c20060420801
2013年04月18日 18:25:56
来自于工地图片
只看楼主

小弟照了几张照片,请大大过目。谢谢~

小弟照了几张照片,请大大过目。谢谢~

20130418_163738.jpg


20130418_163748.jpg


20130418_163808.jpg


20130418_163817.jpg


20130418_163830.jpg


20130418_163916.jpg


20130418_163925.jpg


20130418_163942.jpg


20130418_164011.jpg


20130418_164029.jpg


20130418_164422.jpg


20130418_164426.jpg


20130418_164452.jpg


20130418_174221.jpg

白色安全帽
2013年04月20日 00:41:22
2楼
虽然是个新人,我也看出来简直是一塌糊涂。
1、安全网低于操作面而且没有封闭完全,而且居然有人站在无任何防护的顶面施工。脚手架上板也没有铺好,很多地方是空的。
2、电线乱拉。
3、没戴安全帽
4、应采用钢支撑
5、物料堆放凌乱。
6、柱箍筋间距过大。
其余的请高手补充
回复
无间道
2013年04月20日 07:32:11
3楼
实在是看下去了。差,不是一般的差。但对于县以下的工程也就算是可以的了。
回复
biaoqi
2013年04月21日 13:11:15
4楼

不错感谢分享
回复
xiongxian19890928
2013年04月22日 09:24:21
5楼
有点乱,不过小工程常见。安全第一啊
回复
lyhxxjg
2013年04月22日 16:05:28
6楼
是有些乱,应该加强管理。
回复
macrowong
2013年04月23日 16:04:36
7楼
砌体结构砌筑质量不是蛮好,应有一定的砌筑顺序,砖完整性差。
回复
mao651906490
2013年04月23日 16:13:38
8楼
小的工程,真心的做的不是很好
回复
wt1181649779
2013年04月23日 21:33:27
9楼

瞅瞅!!!!
回复
土木清风
2013年04月24日 07:38:59
10楼
现场杂乱无章,模板支撑过于简单,看上去就不稳固,现场还有人不戴安全帽。
回复
天涯沧海
2013年04月24日 10:17:31
11楼
小的包工队啊,这工程质量能上去嘛!?又是危楼啊!
回复