28层综合楼,一层商业,2,3,4宾馆,5~28为住宅,那么上部住宅公共部分要不要设喷淋;要设的话,整栋楼的喷头数不超过800,可不可以设一个报警阀,然后用减压阀分区,或者用减压孔板分层减压;或者减压阀后分区用报警阀(管道多点)
28层综合楼,一层商业,2,3,4宾馆,5~28为住宅,那么上部住宅公共部分要不要设喷淋;要设的话,整栋楼的喷头数不超过800,可不可以设一个报警阀,然后用减压阀分区,或者用减压孔板分层减压;或者减压阀后分区用报警阀(管道多点)
2楼
这个问题不是回答过么
既然是综合楼
那肯定是要上喷淋
其次报警阀肯定要分段设的
喷淋规范有固定的
湿式报警阀的控制的喷头高差不超过50m的撒
至于你说的分区
我一般都是低区报警阀是做的减压阀
回复
3楼
LS说的很好。LZ你要细度规范。
回复
4楼
上面住宅公共部分要设喷淋系统;控制高低差。
回复
5楼
这个问题我也比较纠结,比如国家标准图集《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》09S901,图示的一类公共建筑,住宅部分的公共走道书中未设自喷。书的编著背景应该也是以规范为基础的。
回复
6楼
进来学习一下
回复
7楼
报警阀肯定要设置两个撒,大于50m的么
回复
8楼
我做过的就有这样做的,而且规范上写的是“每个报警阀喷嘴供水的最高和最低的位置,高差不应大于50m。”
并不是强规。
回复
9楼
28层综合楼,一层商业,2,3,4宾馆,5~28为住宅,上部住宅公共部分要设喷淋,按湿式报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m分区,而整栋楼的喷头数不超过800,也可以设一个报警阀,高区通过减压阀供水,减压孔板为分层减压。或者高低区各设一个湿式报警阀组,这是最安全的做法。高低区报警可以集中在地下泵房,便于管理,只是供往高区的水管在适当的高度最好设水击震荡消除器。
回复
10楼
如果这栋建筑定义综合楼的情况。任何一个部位都必须要做喷淋。