消防水箱是设置在建筑物最高部位,依靠重力自流向消火栓或自动喷水灭火系统供水,用来扑救初期火灾(十分钟)的供水设施,采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。收集了一些消防水箱的设计容易出现以下几个方面的错误,希望大家在设计的时候应加以注意。一、将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管规范要求:消防技术规范规定,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,最不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。

消防水箱是设置在建筑物最高部位,依靠重力自流向消火栓或自动喷水灭火系统供水,用来扑救初期火灾(十分钟)的供水设施,采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。收集了一些消防水箱的设计容易出现以下几个方面的错误,希望大家在设计的时候应加以注意。


一、将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管


规范要求:消防技术规范规定,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,最不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。

错误做法:在实际设计中,消防水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。有些设计人员将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管,这是非常错误的做法。

错误原因:设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求,其出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s,显然大大小于规范要求的室内消防用水量,不能满足扑救初期火灾水量的要求。

正确做法:在屋顶设置的增压水泵,应在增压水泵出水管一侧设旁通管,出水流量不应小于扑救初期火灾需要的用水量


二、将消防水箱的出水管从报警阀后管道接入


错误做法:有些设计人员将消防水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。

错误原因:消防水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动。

正确做法:《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,消防水箱出水管应从报警阀入口前管道连接


三、未将消防水箱设置在建筑物最高部位


有些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将消防水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于最不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足最高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明消防水箱可设增压水泵来满足最不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使消防水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。


四、消防水箱出水管道未设置单向阀


错误做法:有些设计消防水箱采用消防管道供水或消防水泵供水经过消防水箱再流入消防管网。

错误原因:这些做法减小了消防管网的压力,不能保证充分发挥消防设备的作用,

正确做法:应采用生活管道向消防水箱供水,并在消防水箱的出水管上设单向阀,以阻止消防水泵的供水进入消防水箱。


五、一律采用气压水罐代替消防水箱


有些多层建筑物屋顶为钢结构承重构件,设置消防水箱比较困难,设计人员通常会考虑采用气压水罐来代替。但是对于严重危险级的建筑物是不允许的,只能靠消防水箱供给初期消防用水。


个人经验有限,以上罗列的,希望大家谨记在心,减少不必要的错误!另外大家如果有补充的话可以跟帖补充, 我会及时查看置顶! 大家有不明白的,可以提问!
免费打赏
zoujian2004
2013年04月18日 22:24:32
2楼
谢谢楼主分享这些知识
学习了
对新人还是很有帮助的
回复
君临天下
2013年04月18日 23:32:55
3楼
楼主厉害。推荐一下
回复
灬天蝎乄
2013年04月19日 08:12:33
4楼
将屋顶水箱设置中常遇到的几个问题,讲的很清楚,厉害厉害~ :victory:
回复
lyg.ht
2013年04月19日 09:24:47
5楼
是挺好的,就是在屋顶设置的增压水泵,应在增压水泵出水管一侧设旁通管,出水流量不应小于扑救初期火灾需要的用水量。这句话容易让人误解,应该是水箱单独一路出水管和增压水泵的单独出水管相接。
回复
lyying_69
2013年04月19日 09:29:08
6楼
谢谢楼主分享。
想请教楼主,稳压泵扬程如何确定?
我只知道有一本消防增压稳压设备的图集,选择的是整套设备,如果只是想选稳压泵怎么计算?
回复
szg169
2013年04月19日 09:46:18
7楼
非常感谢楼主分享!!!!
回复
zhuangyabing
2013年04月19日 09:58:42
8楼
觉得第一条特别实用!
回复
冰是水的灵魂
2013年04月19日 14:51:06
9楼
消防水箱是设置在建筑物最高部位,依靠重力自流向消火栓或自动喷水灭火系统供水,用来扑救初期火灾(十分钟)的供水设施,采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。收集了一些消防水箱的设计容易出现以下几个方面的
回复
gclwac512
2013年04月19日 15:16:16
10楼
总结的非常好!
回复
eric.longer
2013年04月19日 15:51:30
11楼
有些多层建筑物屋顶为钢结构承重构件,设置消防水箱比较困难,设计人员通常会考虑采用气压水罐来代替。但是对于严重危险级的建筑物是不允许的,只能靠消防水箱供给初期消防用水。

规范说的?为什么呢
回复

相关推荐