我现在在做毕业设计,房间的各项负荷都是自己编表来做的,但是做出来的结果给很多人看都说偏小了。房间总面积是48㎡,除了卫生间还有34㎡,算得的负荷是3071w,如果是把卫生间算到里边的话就只有64W/㎡而已了,如果不算的话,就是90W/㎡.请问一下,这个卫生间要算进去吗?我算的是客房,长X宽是9000X5400,高是3米4,检查所有公式以及所查数据都未发现错误,大家帮我看看是不是漏了哪一项没有算还是真的错了
我现在在做毕业设计,房间的各项负荷都是自己编表来做的,但是做出来的结果给很多人看都说偏小了。
房间总面积是48㎡,除了卫生间还有34㎡,算得的负荷是3071w,如果是把卫生间算到里边的话就只有64W/㎡而已了,如果不算的话,就是90W/㎡.
请问一下,这个卫生间要算进去吗?
我算的是客房,
长X宽是9000X5400,高是3米4,
检查所有公式以及所查数据都未发现错误,大家帮我看看是不是漏了哪一项没有算还是真的错了
我的新风负荷还没有算
请大神们指点一下
2楼
外墙和外窗的负荷这两个数据比内墙的还小。不过检查下来没有问题。(天津还是沈阳)
有两个地方可以更改下:1,外墙面积,12.96为房间高2.4米,我一般计算会按照房间的建筑层高。不然就会增加一个天花到房间的传热负荷。2,外窗的辐射得热公式错了,不需要*0.6这个系数了。
厕所的面积可以不计算。
现在一般都直接用软件计算了,得出来的数据的确比你现在的大,最主要体现在外墙上。不用怀疑你的计算,没有错误。只能说按照书本上的参数就是这么大。。。。
回复
3楼
真的很感觉你能这么认真的帮我看这个计算书
不过对你说的两点我校对了一下,
1.外墙面积12.96㎡是按层高5.4X3.4m算,然后再扣除了外窗5.4㎡的,
2.外窗的辐射的话,Xz=0.6这个是内遮阳系数,应该要乘的吧
卫生间不算的话,冷负荷也将近100了,我再乘一个放大系数就差不多了,经你这么一说,有点自信了,嘿嘿
主要是别人都不看我的计算书,只是说结果太小,基本上所有的人都这么说,所以就没有自信了,真的很感觉 了
回复
4楼
哦,现在理解你的意思了。2是要乘了。
回复
5楼
嗯,谢谢了哈
回复
6楼
:)感觉你好认真,当年都没这么详细的计算过!
回复
7楼
反正现在也就是在学校里最后的一次学习了,也想为以后做设计打点基础吧,呵呵
回复
8楼
呵呵,之前我在学校的时候也这样算的,不过现在都估算了,看房间的用途功能而定,冷量的大小:P
回复