探讨:砼设计强度与结构配筋的关系
tiantian1638
2013年04月17日 17:21:12
来自于砖混结构
只看楼主

在我施工过的工程中,出现过一个现象,结构实际浇注的砼强度与设计强度等级发生变动时,主要是高于设计强度时,结构发生裂缝的几率非常大,主要原因是砼早期强度增长过快,养护稍有问题(有时甚至养护到位仍然出现裂缝),砼干缩过大,砼表层就会被拉裂,裂缝非常有规律。结构设计当中,钢筋设计与砼设计有一定的关联性,如果破坏了这种关联性可能就会出现问题。 在现实中应该有很多这种情况出现,望各位同行能积极讨论这个问题,一起进步!


2013年04月19日 19:51:03
2楼
我看过一些资料说:普通多层结构提高砼强度并没有节省多少钢筋反而不好控制裂缝~~~故一般选用合适的不要一味提高砼强度~~~
回复
shimin19891206
2013年04月22日 11:54:47
4楼
求指导
:):):)
回复
doudou3321
2013年04月22日 13:47:36
5楼
结构设计当中,钢筋设计与砼设计有一定的关联性,如果破坏了这种关联性可能就会出现问题。
在这点上,没有什么规定吧,高标号混凝土确实容易出现温度裂缝。
回复
结构老卢
2013年06月09日 17:09:58
6楼
目前混凝土裂缝较多主要原因是商品混凝土多为泵送混凝土,坍落度高达20cm,最少的也在16cm左右
回复
rush_time
2013年06月15日 22:07:43
7楼
一般选用合适的强度等级的混凝土,而尽量不要可以提高强度等级来减少配筋吧
回复

相关推荐

APP内打开