严寒地区冬季空调采暖新风加热怎么做?
mage780705
mage780705 Lv.12
2013年04月17日 16:51:22
来自于中央空调
只看楼主

请教各位,这里时新疆,严寒地区,空调采暖,用地暖水,新风加热如何考虑,通入地暖水,怕冻了新风机组,看规范上讲,严寒地区新风供水温度不能低于70度,这样就需要单独设置换热设备,大家考虑该怎么做合适。

请教各位,这里时新疆,严寒地区,空调采暖,用地暖水,新风加热如何考虑,通入地暖水,怕冻了新风机组,看规范上讲,严寒地区新风供水温度不能低于70度,这样就需要单独设置换热设备,大家考虑该怎么做合适。
wxysys
2013年04月18日 15:07:05
2楼
加个电锅炉吧 把水温提高进入新风机组 不知道这样行不
回复
chachababy
2013年04月18日 15:18:25
3楼
60度的水应该没问题吧,只要选型的时候在同样风量时加大水流量不一样吗,做好防冻检测就可以,正常表冷器低于4度关新风阀,可以设置成低于6度关新风阀是一样的啊。另外,就是想要70度,那只能制取70度的水,地暖那边用板换换热到60再供就是了。
回复
mage780705
2013年05月01日 23:43:29
4楼
我们这里确实需要预热,高温水预热。
回复
co1425742611307
2015年03月07日 23:41:10
5楼
你好!我们之前做实验室时需要极大新风量也遇到过类似问题,后来机组总是冻,现在已应用新型防冻技术予以解决,造价相当低,并且只用普通采暖技术加以改造。有兴趣电联15245104945
回复
烟尘似海
2015年03月11日 14:53:22
6楼
长知识了。之前在新疆的项目,冬季统统采用电加热、、、这个,确实费电,不过,是业主自己选的。
回复
鸭江绿水
2015年03月16日 13:29:43
7楼
冬季新风预热,冻坏表冷器的原因很多。如果室内温度高,一次表冷盘管多热量大,频繁关闭阀门,那么很容易冻坏表冷器。
以前我们采用短路循环泵,当阀门关闭时,短路泵运行让表冷器的水流动起来。还可以把一次表冷器内添加防冻液,只使用二次加热。
回复
qq_1512727618610
2017年12月08日 18:15:37
8楼
你好,我们以前的单位在东北,一到冬天空调进新风就会冻,全公司的人都受冻,后来,我们用了WK-FD和XFFD系列热水供热空调新风防冻调控机组,他们在国内北方寒冷地区的工业厂房和公民建筑的热水供热进新风防冻领域进行了大规模投放和使用,在热水供热空调直接利用热水资源完全可靠实现进新风方面收到了良好的成果和成效,为国内热水供热空调在寒冷季节能够真正实现进新风开创了一片新的天地。

XFFD系列热水供热空调新风防冻机组是他们公司在TWK-FD的基础上针对民用建筑空调体积小、热功率低、风量小、空调加热资源主要为热水的特点,开发出的热水供热空调新风防冻调控机组,该项实用专利设备的成功研制,为公民建筑领域供热空调冬季有效实现进新风的同时更能为节约系统设备投资、简化设备系统、降低运行费用提供了良好的解决方案136-1441-7168。可百分百解决冬季空调进新风防冻的问题。是专利技术,他们的自主知识产权,通过了ISO9000质量体系认证。
回复

相关推荐

APP内打开