室内给水管
qcs4929
qcs4929 Lv.2
2013年04月17日 16:32:36
只看楼主

建筑室内给水塑料管是否可以预埋在结构层里,是否必须埋在找平层里?请哪位指点一下。

建筑室内给水塑料管是否可以预埋在结构层里,是否必须埋在找平层里?请哪位指点一下。
免费打赏
ljp493075679
2013年04月17日 17:21:49
2楼
应该是只允许埋在找平层内。
回复
kunzi007
2013年04月17日 21:24:35
3楼
根据“建规”3.5.18 给水管道暗设时,应符合下列要求:
1 不得直接敷设在建筑物结构层内;
……
回复
qcs4929
2013年04月29日 09:56:20
4楼
楼上的是说只能在找平层内吗?
回复
huangzhimin
2013年05月02日 10:06:24
5楼
一、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》GB50015-2003第3.5.18条规定: 给水管道暗设时,应符合下列要求:
1 不得直接敷设在建筑物结构层内;
。。。。。。
二、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》GB50015-2003第3.5.18条条文说明:给水管道不论管材是金属管还是塑料管(含复合管),均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时,必须在管外设置套管,这可以解决在套管内敷设和更换管道的技术问题,且要经结构工种的同意,确认埋在结构层内的套管不会降低建筑结构的安全可靠性。
。。。。。。
回复
babystrong240
2013年05月02日 10:31:35
6楼
结构层是不行的 规范里
回复
liuguanglong2012
2013年05月18日 13:36:58
7楼

结构层是不行的 ,规范里有的
回复