能设12m*1m*1m的消防水箱吗?请教水箱限制长宽比的出处。
baos1000
baos1000 Lv.7
2013年04月17日 14:06:28
只看楼主

有这样一个项目,屋顶做成了人字坡屋顶,按规范要求需要设置消防水箱12立方米,但是甲方说坡屋顶的中间部分以后有用,让把消防水箱放在人字坡的靠外墙位置,也就是一长条的位置,做成的水箱只能是12m*1m*1m这样的长条型,不知道这样可行不?如果不可行,在哪儿有依据?

有这样一个项目,屋顶做成了人字坡屋顶,按规范要求需要设置消防水箱12立方米,但是甲方说坡屋顶的中间部分以后有用,让把消防水箱放在人字坡的靠外墙位置,也就是一长条的位置,做成的水箱只能是12m*1m*1m这样的长条型,不知道这样可行不?如果不可行,在哪儿有依据?
免费打赏
baos1000
2013年04月17日 14:08:14
2楼
按照02S101 《矩形给水箱》还有厂家的样本来看,根本没这样做的。
回复
小小法师
2013年04月17日 15:04:52
3楼
12立方米指的有效容积,12m*1m*1m是总容积,不够大。
做成这个样子也不是不可以,一般很少做成这样
回复
sai314612952
2013年04月17日 16:58:40
4楼
路过学习下,12*1*1 12m3是不是为有效容积用水量呢?还有通气孔、进水、出水、溢流等等方面好像比较烦的考虑方法、、路过学习了
回复
kunzi007
2013年04月17日 21:52:19
5楼
我倒觉得可以,只不过,12X1X1的肯定无法满足有效容积12m3的要求,应留有补水位150mm、溢流水位100空间,得做成16m长的,一头进水、另一头出水
回复
君临天下
2013年04月17日 23:02:05
6楼
只要满足用水量就可以,关键是12m3的水箱有效容积不能满足。
回复
云飘飘
2013年04月18日 07:50:00
7楼
可以,只要有效容积达到12方就可以了。
回复
灬天蝎乄
2013年04月18日 08:06:35
8楼
OMG , 给力的异形水箱~~
回复
云中羊
2013年04月18日 11:53:28
9楼
OMG , 给力的异形水箱~~
回复
baos1000
2013年04月18日 13:07:33
10楼
看各位达人的回复,好像不是不可行,只是要考虑进水箱附件的安装条件和实际水容量的关系,长度还得加长。
回复
lyg.ht
2013年04月19日 11:14:40
11楼
这个问水箱厂家最直接了,因为涉及到好不好拼装和水箱板的受力支撑情况
回复