请各位看下这些柱子能拿掉吗,以免悲剧发生
天使眼神
2013年04月17日 11:56:10
只看楼主

这是我朋友家的房子,在农村自己造的,他们现在要我帮忙,可是我是做施工的,设计不太内行,觉这个设计不是很安全,毕竟这关系到人身安全问题,我不能马虎,所以只有请教网上的朋友帮忙了。最主要的是他们现在竟然为了美观和使用,到三层楼面的时候,不惜一切要把柱子拿掉,现在已经施工完了二层楼面,正在施工三层楼面了,哪位朋友帮我一下,以免悲剧的发生。 这楼总共是是四层的。现在已经完成二层楼面了,二层楼面中的中间550梁配筋如下:底下是6根20,上排通长筋是2根20,支座处分别是3根20,4根20,3根20。


我帮他们把草图画了一下,哪位热心的朋友我看下三楼柱子拿掉可以吗?

注:底层层高为3.8米,其余层高均为3.4米。
楼板组成:除卫生间、四层露台现浇外,其余均为3.8M长120厚的预制多孔板,横向搁置。

1.jpg

2.jpg
层为了使客厅更大,要把后二这个柱子拿掉,如下图:
3.jpg
四层楼面用一根大梁(250*600)来支撑中间的主梁,一到四层中间的主梁尺寸均为250*550,其他梁尺寸均为250*350
4.jpg
结构图:
5.jpg
柱子:钢筋直径统一用18,构造柱用12
6.jpg

7.jpg
详图可见附件:

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

c0e3ac053effcff0fd34.rar
34.4 KB
立即下载
jszzq1994
2013年04月17日 12:40:01
2楼
哪一个柱子?
回复
maxitweber
2013年04月17日 13:16:38
3楼
没经过计算也不好下什么结论。
从设计概念上来说,拿掉某个柱子,荷载传递肯定要发生改变,应对的思路应该是把荷载尽量传递到两边的砌体上,毕竟墙的承载力比柱要大不少。而楼面荷载肯定是要通过楼面梁来传递的,我的意见是原来横向与被抽的那个柱子相交的那根梁沿房屋X向拉通,截面要超过与之相交的纵向梁,比如做到400x600,这样相当部分的荷载就转移到两端的墙体上了。
回复
zhoukj1989
2013年04月17日 13:58:59
4楼
不知道你说的是哪根柱子?
回复
cxiaolong163
2013年04月17日 15:17:49
5楼
那颗柱子拿了怎么放板,不是都放3.8米得预制板么
回复
zjjx2010
2013年04月19日 08:42:27
6楼
大维是中音的柱,可以取消,但楼梯边的柱加大,做成十字梁,
回复
xiongxian19890928
2013年04月19日 10:20:13
7楼
加大墙体构造柱,加大楼梯处柱子。梁做成大十字。
回复
jixingtianzi
2013年04月19日 11:11:22
8楼
中间那个柱子不能删除,因为那个主要的框架柱,其他梁要架立在这个柱子,删除后梁要做很大,而且会超筋
回复
zyb15023265759
2013年04月19日 11:20:54
9楼
楼主如果你要在三层把那根柱子取消,你有没有计算过Z3与Z1之间的跨度是10米,而你的梁才做到250x600你的楼层高度3.4米,跨度这么大上面的荷载传递下来这根梁挠度、裂缝不能满足要求,就算你那根柱子取消,你横向那根梁一定做得很大如:300x800等,这根梁要形成250x600梁的支座,这根梁要分担250x600梁上面的集中力,300x800的梁再把荷载传递到两边的承重墙上去,还有就是你的墙体四个转角处为何不设置构造柱,梁的钢筋是没有多大问题,但是柱子钢筋有点小了,还是取20较好实现“强柱弱梁”的设计概念,构造柱钢筋用12或者14都可以。再或者把楼梯间那根Z3截面改为300x500等这样做是为了减小纵向这根梁跨度,减小其截面高度,此时的横向梁截面为300x700等力按最短路线传递,直接把250x600上面的荷载传递到两边的承重墙上去。个人见解
回复
东莞往事
2013年04月19日 11:34:58
10楼
本帖最后由 dongping75 于 2013-4-19 11:37 编辑

说实话,如果当初设计一下,中间两个大黑柱子,就根本不用上去,现在上去了,再改就得重新计算了。导致结构力传达室递路线的改变,对基础也有影响的。现在不算不好确实,但中间那根大黑柱还是可以取消的,毕竟跨度不大,应该没大问题。
回复
dahanzm
2013年04月19日 11:49:58
11楼
600的梁10m跨度,钢筋也太细
做成900 的大梁, 钢筋用22的