七度设防,局部三层,局部两层,因为每层都要求要有卫生间,方案就成现在这个样子。现在做结构,设缝应该在哪个位置比较合理,框架结构,这个方案能用吗?新手。心里没底。急急急。求助各位大侠。方案图附在下方:
七度设防,局部三层,局部两层,因为每层都要求要有卫生间,方案就成现在这个样子。现在做结构,设缝应该在哪个位置比较合理,框架结构,这个方案能用吗?新手。心里没底。急急急。求助各位大侠。方案图附在下方:
12楼
alhope 发表于 2013-4-17 11:19 两层部分和厕所做一起没什么问题,3层的主体部分和另外的部分按照抗震缝,分开就行了,缝两边可以做联合基础 …我没有分缝,验算没问题,就是位移比大了些,y向到了1.4。这样结构会不会有什么问题?下方基础因为厕所那里柱网太密做成联合基础吗?手工改的时候应注意什么问题?
回复
13楼
不必考虑设缝,空庭前部增加抗拉刚度
回复
14楼
楼层不高,抗震有利
能够中庭左侧设缝是最好的了
回复
15楼
开大洞加强下 楼板稍微考虑温度应力 设防震缝不一定好 要考虑碰撞
回复
16楼
建议楼主可以这样1:不设缝建模计算(取整体计算)2:设缝建模。对于局部错层高差很大的时候Y方向位移比是1.4超过1.2(高规)如果按照高层或者多层位移比是1.4而且是局部错层高差很大的情况下是不满足规范要求,靠近厕所那里相邻柱子太密可以做联合基础(人工挖孔桩:椭圆桩)。楼主可以见两个模型对比一下计算一些相关指标。
回复
17楼
你这不用考虑残疾人的使用???
回复
18楼
感觉最好设缝,否则就要有特殊措施处理超长的问题
回复
19楼
2层和3层设缝分开
回复