【活动】2007年网易结构第一届图纸评审活动
紫血冰冰
紫血冰冰 Lv.15
2007年09月05日 14:21:54
只看楼主

  长期以来,图纸频道与论坛频道都是我们网站的两大强势频道,得到广大用户的肯定,为了更好的发挥我们的优势,提高网站的服务,我们推出“图纸点评”活动,邀请所有用户对我们推出的图纸(见下)提出专业的修改意见。 活动说明: 1、奖励方法 能够较专业的讲述出图中技术亮点的,一条30积分 发现方案性、原则性错误,一条60积分 发现违反强制性规范,一条60积分 发现违反一般性规范错误,一条30积分

  长期以来,图纸频道与论坛频道都是我们网站的两大强势频道,得到广大用户的肯定,为了更好的发挥我们的优势,提高网站的服务,我们推出“图纸点评”活动,邀请所有用户对我们推出的图纸(见下)提出专业的修改意见。

活动说明:
1、奖励方法
能够较专业的讲述出图中技术亮点的,一条30积分
发现方案性、原则性错误,一条60积分
发现违反强制性规范,一条60积分
发现违反一般性规范错误,一条30积分
发现一般性错误(包括图面错误),一条10积分

同时我们会在所有的评论中挑选最积极的用户给予奖励
一等奖1名 奖励积分1000,经验500
二等奖2名 奖励积分1000,经验200
三等奖3名 奖励积分1000,经验100

2、活动时间 2007年9月6日~2007年10月10日

3、活动要求:
1)用户跟贴回复,如果需要有图纸截屏的话,请附上图片。
2)如果发现其他不相关的回复,将被无条件删除。

欢迎大家踊跃参加!
免费打赏
紫血冰冰
2007年09月05日 14:24:40
2楼
本图中建筑物主体地上二十六层,塔楼二层,地下一层。主体总高度为 75.85米,地下室为普通地下室。本工程采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。
回复
zxc001
2007年09月09日 18:01:25
3楼
不好意思,筏板底筋的保护层不小于 50,属于迎水面,见《地下工程防水技术规范>
回复
xtmxk
2007年09月10日 01:52:04
4楼
"0.00以下:MU10机制粘土实心砖,M5.0水泥砂浆":不能用"机制粘土实心砖",应用环保砖。
回复
xtmxk
2007年09月10日 02:09:06
5楼
楼梯板底主筋画太短,有的根本未伸入支座梁内,如TB7
回复
xtmxk
2007年09月10日 02:17:45
6楼
地下室底板、外墙均采用抗渗混凝土,抗渗等级为S6:应改为"设计抗渗等级为S6"
回复
dalonglian
2007年09月10日 11:09:36
7楼
《建筑结构可靠度设计统一标准 (GB50068-2001) 》有图面错误
回复
saou16
2007年09月10日 21:43:02
8楼
这套图纸的评审活动不应该也作为建筑站的图纸的评审活动
希望管理员尽快更正
另外问一句:结构站和建筑站现在全部是冰风一个人负责吗,建筑站现在好象不怎么有人管了,好象是一个被遗弃的站点,所谓的龙头专业现在好象快成了土木在线九个专业中最萧条的专业了
回复
dalonglian
2007年09月11日 07:55:01
9楼
钢筋的连接形式及要求处第1条有误
回复
zxc001
2007年09月11日 09:03:12
10楼
1 整个楼房的风道落在地下室顶板上,板应局部加强。
2 褥垫层用夯实度控制,见规范 9.3.5条。
3 地下室外墙外侧竖筋根部的弯折方向反了
4 基础暗梁不好,底板的上筋要在地梁上筋的下面通过,地梁至少要高出底板 50-100
5 X向刚度我觉得弱
6 部分剪力墙不满足高规7.2.20条 间距200
7 边缘构件之间距离小于300的合并
8 当墙肢全部为边缘构件时,注意箍筋不能小于墙的水平钢筋的计算值,自查
9 YYZ16箍筋长宽比大于3,改用两个箍筋复合
10 地下室顶板厚度不宜小于160,受力复杂 LB2板厚误
我习惯画楼层的模板平面图,把板上留洞 构造柱,等信息表达出来,总的来说该图画的有水平,我刚发了一栋26层剪力墙住宅,请多提意见。
回复
zxc001
2007年09月11日 10:50:58
11楼
还想提醒一下,地下室外墙外侧防水层的保护层问题,华北05J图集中用50厚的聚苯板,对于高层来说就把侧限给破坏了,我把护毡层改为120墙边回填边砌筑。
回复

相关推荐

APP内打开