关于断路器报警触头的问题
s.l_good
s.l_good Lv.6
2013年04月17日 09:43:46
只看楼主

今天遇到一个问题,让我突然想到断路器的报警触头,它和断路器的普通触点有什么区别?当断路器发生故障的时候,它是就动作一下呢?还是一直就闭合呢,直到故障解除呢?{:2_76:}

今天遇到一个问题,让我突然想到断路器的报警触头,它和断路器的普通触点有什么区别?当断路器发生故障的时候,它是就动作一下呢?还是一直就闭合呢,直到故障解除呢?{:2_76:}
免费打赏
qq359879362
2013年04月17日 11:02:55
2楼
普通触点只是开关状态,报警触头是在不正常分闸时发出的报警信号,比如短路、过载。辅助触点不同厂家的做法有些不一样,有的触点是有源的,大部分是无源的。报警信号应该是持续的。
回复
释然
2013年04月17日 13:03:25
3楼
一般的断路器为基本型,有需要故障报警信号时,则要另购加辅助触点附件。正常的分合闸它不动作,当故障脱扣时动作。故障解除后,断路器恢复常态则返回。
回复
lingxuct
2013年04月17日 15:41:37
4楼
好象科学发展已经到相当高的程度了,只有智能断路器(变频器)有“故障报警”的触点输出吧?

普通断路器只是一付辅助(常闭)触点!
回复
bca983652031
2013年04月18日 11:46:14
5楼
一般的断路器为基本型,有需要故障报警信号时,则要另购加辅助触点附件。正常的分合闸它不动作,当故障脱扣时动作。故障解除后,断路器恢复常态则返回。它更智能化!
回复
wangyingli2005
2013年04月18日 16:41:31
6楼
报警触点也有两种,一种是线路故障和人为故障触发报警触头动作,一种是线路故障触发报警触头动作。
回复
xjcjbhxwang
2013年04月19日 22:31:52
7楼
新手学习,路过
回复
sldhbds
2013年04月20日 11:07:00
8楼
新手学习,路过
回复
yexuejin0918
2013年04月21日 08:39:58
9楼

新手学习,路过
回复
jsyzhbc3369
2013年04月21日 21:40:09
10楼
lingxuct 发表于 2013-4-17 15:41 好象科学发展已经到相当高的程度了,只有智能断路器(变频器)有“故障报警”的触点输出吧?普通断路器 …一般塑壳断路器都可以带报警辅助触点,在断路器下口出现过流短路等情况时断路器报警触点输出信号~