请问埋地穿越防护密闭隔墙的电气管线需要做防护密闭处理吗?
ghostwode12
2013年04月16日 17:04:58
只看楼主

如题,比如同个防火分区不同防护单元的火灾报警管线(消火栓启泵线),要做的话怎么做呢,大样在图集上好像找不到:handshake:handshake

如题,比如同个防火分区不同防护单元的火灾报警管线(消火栓启泵线),要做的话怎么做呢,大样在图集上好像找不到:handshake:handshake
免费打赏
lingxuct
2013年04月16日 17:57:37
2楼
不管埋地穿不穿墙,所有电气保护管的管口不外露在空气中!

管内穿电缆时,应用胶泥封堵。
回复