求教变频器爆炸原因
ljx3390
ljx3390 Lv.2
2013年04月16日 16:59:39
只看楼主

我遇见一台250KW的丹佛斯变频器,运行过程中突然内部爆炸,请问各位大侠问题出在哪里,谢谢!

我遇见一台250KW的丹佛斯变频器,运行过程中突然内部爆炸,请问各位大侠问题出在哪里,谢谢!
免费打赏
姜振祥
2013年04月17日 20:35:25
2楼
没有图片 无法猜测,不放提供一些图片来参考啊
回复
luyang0
2013年07月11日 19:28:19
3楼
既然爆炸了,无非就是短路。不过具体什么原因造成的短路需要排查!
回复
wboy8759
2013年07月12日 14:28:40
4楼
其中的电容器是个炸弹。
回复
yanzhenwei
2013年07月13日 04:47:29
5楼
等高手解释。。。。。观看
回复
guihuacun
2013年07月13日 11:19:02
6楼
整流桥爆炸?充电电阻爆炸?电容爆炸?逆变模块爆炸?
整流桥爆炸:过压和过流
充电电阻爆炸:过流
电容爆炸:过压
逆变模块爆炸:过压和过流
回复
du470429824
2014年03月12日 11:17:52
7楼
会不会过压造成,过流一般都会保护动作,打开检查一下就清楚了
回复