上下喷的喷淋系统流量计算的疑问?
vick_lin
vick_lin Lv.4
2013年04月15日 21:40:42
只看楼主

我们平时在设计喷淋系统的时候。如果是中危险二级的,一般按照最不利喷头内的160平方米,喷水强度为8L/min m2..。这样计算的话,那么喷淋系统的流量就大概为30L/S。。。现在我有一个问题,如果设置的喷头是上下喷的话,是不是同样这样算?还是有其他的算法?请高手指点。。

我们平时在设计喷淋系统的时候。如果是中危险二级的,一般按照最不利喷头内的160平方米,喷水强度为8L/min m2..。这样计算的话,那么喷淋系统的流量就大概为30L/S。。。现在我有一个问题,如果设置的喷头是上下喷的话,是不是同样这样算?还是有其他的算法?请高手指点。。
免费打赏
kunzi007
2013年04月15日 23:06:29
2楼
对,取最大值
回复
vick_lin
2013年04月15日 23:12:20
3楼
kunzi007 发表于 2013-4-15 23:06 对,取最大值是按照160平方米内的所有碰头,包括上下喷所有喷头来计算流量的吗?
回复
kunzi007
2013年05月01日 15:17:34
4楼
vick_lin 发表于 2013-4-15 23:12 是按照160平方米内的所有碰头,包括上下喷所有喷头来计算流量的吗?对,上喷所有喷头的流量和下喷所有喷头的流量中,取大值
回复
vick_lin
2013年05月05日 17:52:03
5楼
kunzi007 发表于 2013-5-1 15:17 对,上喷所有喷头的流量和下喷所有喷头的流量中,取大值好的,谢谢赐教