注册公用设备工程师暖通(专业)考试疑难帮助专用贴
fhhqzf
fhhqzf Lv.5
2007年09月05日 12:03:05
只看楼主

专业考试,有问题的,大家在这里提,相互给予帮忙解答!

专业考试,有问题的,大家在这里提,相互给予帮忙解答!
免费打赏
fhhqzf
2007年09月09日 10:46:38
12楼
但是老师有一句话透露了点什么。有同学问前两年考试都考到编辑部题集上的题,怎么可以这样?

老师书编辑部题集书店是没得卖的,所以出现上面的题,不违反原则!
回复
ren3x4t
2007年09月10日 12:32:42
13楼
<编辑部题集>书店是没得卖的,所以出现上面的题,不违反原则
老师编辑的<编辑部题集>?
回复
hnulfl405
2007年09月10日 21:29:56
14楼
谢谢楼主,万分感谢
回复
hnulfl405
2007年09月11日 19:26:03
15楼
再问楼主,编辑部的书是第几版的?有没有第三版?
回复
fhhqzf
2007年09月13日 12:04:01
16楼
只有第二版的,07年的还没有出!
回复
hnulfl405
2007年09月15日 21:02:09
17楼
请教各位一个编辑部试题:
连接于小区集中热水供热管网的某建筑物,外网许用压差300KPa,室内系统顶点静压水头1米,计算阻力损失60KPa,问调节阀装在入口哪个管子好?其他条件不变,室内系统顶点静压水头25米,问调节阀装在入口哪个管子好?答案是前者是回水,后者是供水,小弟不明白。如果后者也是装在回水上,会有什么后果啊?
回复
fhhqzf
2007年09月17日 14:28:26
18楼
这题我也理解不透啊,请教大虾!
回复
ssq128@co163
2007年09月17日 21:28:48
19楼
由于第一问 是系统定点静压为1.m 如果供水减压 至室内要求压力时,一旦系统运行时波动 波动值大于1时顶点会真空, 而后一问静压是25m
就不会出现那问题了。
回复
ssq128@co163
2007年09月17日 21:34:02
20楼
谢谢16楼的
回复
daniel5885
2007年11月08日 17:24:53
21楼

我也不明白了,我觉得你给的答案反了吧!
我的理解是:外网允许压力为3Kg(30M),室内系统顶点静压水头1米,计算阻力损失60KPa,合计为7m,所以调节阀最好装在供水上,后者计算为31m,顶端1m处流量损失!加不加都没什么用了,加了局部阻力更大!
回复

相关推荐

APP内打开