自承重墙的抗震调整系数(抗规和砌规矛盾)
maomiemie
maomiemie Lv.2
2013年04月15日 08:21:01
只看楼主

在《抗规》GB50011-2010 第7.2.7条 承载力抗震调整系数,自承重墙按0.75采用;《抗规》GB50011-2010 表5.4.2中 其他抗震墙 受剪状态下的 承载力抗震调整系数为1.0;在《砌规》GB50003-2011 第10.1.5条 承载力抗震调整系数,自承重墙按1.0采用;请问要验算 自承重墙体的抗剪承载力 调整系数应取何值?抗规的0.75还是砌规的1.0?

在《抗规》GB50011-2010 第7.2.7条 承载力抗震调整系数,自承重墙按0.75采用;
《抗规》GB50011-2010 表5.4.2中 其他抗震墙 受剪状态下的 承载力抗震调整系数为1.0;
在《砌规》GB50003-2011 第10.1.5条 承载力抗震调整系数,自承重墙按1.0采用;
请问要验算 自承重墙体的抗剪承载力 调整系数应取何值?抗规的0.75还是砌规的1.0?

免费打赏
maomiemie
2013年04月15日 08:22:18
2楼
自己先顶:lol
回复
pyjj123
2013年04月15日 08:56:01
3楼
这个只能看提示用啥规范了。
回复
liudm05hit
2013年04月15日 09:39:23
4楼
这个却是有矛盾,我翻看了2001版的规范,发现和抗规是一致的,也就是新版砌体规范更加安全,如果没提示哪本规范,建议用砌体规范。
回复
maomiemie
2013年04月15日 12:07:17
5楼
liudm05hit 发表于 2013-4-15 09:39 这个却是有矛盾,我翻看了2001版的规范,发现和抗规是一致的,也就是新版砌体规范更加安全,如果没提示哪本 …谢谢,您的回答
回复
wuge1209
2013年04月15日 15:42:20
6楼
按答题要求的规范执行吧
回复
wang_lc
2013年04月15日 17:30:26
7楼
新版规范出版的时候一般都有一些不一致的地方,按照提示采用的规范答题
回复
maomiemie
2013年04月18日 11:00:56
8楼
wang_lc 发表于 2013-4-15 17:30 新版规范出版的时候一般都有一些不一致的地方,按照提示采用的规范答题但是在《抗规》GB50011-2010 第7.2.7条 承载力抗震调整系数,自承重墙按0.75采用;《抗规》GB50011-2010 表5.4.2中 其他抗震墙 受剪状态下的 承载力抗震调整系数为1.0这两者矛盾如何解决?
回复
starkang
2013年04月18日 23:06:24
9楼
maomiemie 发表于 2013-4-18 11:00 但是在《抗规》GB50011-2010 第7.2.7条 承载力抗震调整系数,自承重墙按0.75采用;《抗规》GB50011-201 …这个抗规7.2.7条已经很清楚了,自承重按0.75,其他按5.4.2条……
回复
xsf1982
2013年04月19日 17:21:21
10楼
楼上的
在《砌规》GB50003-2011 第10.1.5条 承载力抗震调整系数,自承重墙按1.0采用;
???
回复
wang_lc
2013年04月19日 17:59:59
11楼
答题的时候看要求
回复

相关推荐

APP内打开