电缆压降
z553835995
z553835995 Lv.5
2013年04月14日 22:29:13
只看楼主

一般电缆的压降标准为多大?

一般电缆的压降标准为多大?
lingxuct
2013年04月15日 07:54:35
2楼
没有叫“电缆压降”的,一般说“线路压降”或“线路损耗”。

也没有规定线路压降多少,只规定“负荷端电压不低于90%额定电压”。
回复
lsl271353851
2013年04月15日 09:09:17
3楼
:)线路电压降计算公式为 △U=(P*L)/(A*S) 其中: P为线路负荷 L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46) S为电缆截面
回复
老头子
2013年04月15日 09:45:51
4楼
规定:负荷端电压不低于90%额定电压。
回复
qq359879362
2013年04月15日 10:24:00
5楼
配电手册上有参数可查
回复
qq359879362
2013年04月15日 10:24:21
6楼
配电手册上有参数可查
回复
itltcl
2013年04月15日 15:10:48
7楼
算终端电压降有负荷矩和电流矩法,自己查手册计算。
回复
z553835995
2013年04月15日 21:57:15
8楼
itltcl 发表于 2013-4-15 15:10 算终端电压降有负荷矩和电流矩法,自己查手册计算。工业与民用配电设计手册?
回复
八0后的幸福
2013年04月16日 08:00:24
9楼


多多板凳告知!
回复
itltcl
2013年04月16日 09:12:04
10楼
z553835995 发表于 2013-4-15 21:57 工业与民用配电设计手册?对的,那里有很多公式,根据你的具体情况选择一种,查表,或者自己计算。
回复

相关推荐

APP内打开