只看楼主

请教各位高手,抗规61页6.3.4条第2款,贯通中柱钢筋直径框架结构不应大于矩形柱在该方向截面尺寸的1/20。这个“该方向截面”是指哪个方向的截面?是顺钢筋走向的截面宽度,还是框架梁所在方向柱截面宽度?

请教各位高手,抗规61页6.3.4条第2款,贯通中柱钢筋直径框架结构不应大于矩形柱在该方向截面尺寸的1/20。这个“该方向截面”是指哪个方向的截面?是顺钢筋走向的截面宽度,还是框架梁所在方向柱截面宽度?
免费打赏
s04011025
2013年04月14日 16:42:15
2楼
我的理解应该是框架梁所在方向的柱截面宽度。但一直找不到相关资料确认,有没有高手帮忙确认下。:)
回复
wangchzhi
2013年04月15日 22:51:43
3楼
我觉得你看了圆柱类似的规定,你应该明白,考试好像有一年考到这个知识点
回复
andy_yee
2013年04月16日 00:28:51
4楼
顺钢筋的方向。。。
回复
徐建
2013年04月16日 09:27:28
5楼
andy_yee 发表于 2013-4-16 00:28 顺钢筋的方向。。。并不是顺钢筋方向的面,于此钢筋垂直方向的柱截面才应满足这个要求。
回复
徐建
2013年04月16日 09:49:55
6楼
455211463 发表于 2013-4-16 09:27 并不是顺钢筋方向的面,于此钢筋垂直方向的柱截面才应满足这个要求。自评,还是模糊
回复
felix34
2013年04月16日 10:16:07
7楼
理解上应为顺钢筋方向。因为如果是垂直钢筋方向的话,这条规范就变成是规定钢筋之间的混凝土不至于太少,但是如果有柱子垂直梁方向的截面为400,梁里头只放2根25,也不存在混凝土太少的问题。
而顺钢筋方向的话,则可以很好的理解为,梁钢筋在柱内的锚固要求,因为越大直径的钢筋,锚固长度就越长,如果柱截面无法满足大直径钢筋的锚固要求,那么贯通的钢筋就可能在抗震下发生滑移。不知道我理解的对不对。
回复
mdjhcn
2013年04月16日 14:34:54
8楼
同意为顺钢筋方向
回复
s04011025
2013年04月16日 15:51:04
9楼
谢谢各位的回复,这么看顺钢筋方向似乎更在理一些。
回复
豹子六
2013年04月17日 11:05:21
10楼
是顺钢筋方向的
回复
songfangyun
2013年07月22日 17:33:04
11楼
是顺钢筋方向的,参见朱炳寅-建筑抗震设计规范应用与分析一书.