电动机两地控制
wanghaitao198492
2013年04月14日 14:08:09
只看楼主

已炼油厂15KW电动机分主柜控制与现场操作柱控制,主柜与现场大约500米左右,电动机主回路用的是四芯带钢铠电缆,电动机运行后主柜与现场都无法停止,必须断开主回路电源才使电动机停止。停止后再接着启动电动机,电动机运行时间短的时候启停正常,若运行30分钟以上电动机用按钮无法停止。(接触器 按钮 控制缆均完好)这一现象能否解决?本人认为是不是由于距离原因电动机长时间运行使带钢铠电缆形成了电容有残留电压是接触器线圈无法释放

已炼油厂15KW电动机分主柜控制与现场操作柱控制,主柜与现场大约500米左右,电动机主回路用的是四芯带钢铠电缆,电动机运行后主柜与现场都无法停止,必须断开主回路电源才使电动机停止。停止后再接着启动电动机,电动机运行时间短的时候启停正常,若运行30分钟以上电动机用按钮无法停止。(接触器 按钮 控制缆均完好)
这一现象能否解决?


本人认为是不是由于距离原因电动机长时间运行使带钢铠电缆形成了电容有残留电压是接触器线圈无法释放
免费打赏
zyz8438
2013年04月16日 09:08:33
32楼
wanghaitao19849 发表于 2013-4-15 16:42 请这样能否解决,有什么不妥当吗?这种接地的方式是不可取的,会造成零线N重复接地。
回复
ccj8989
2013年04月16日 09:17:26
33楼
dianqipanli 发表于 2013-4-14 20:38 转载一段相关资料,不知是否可以有一些参考,引自《电气事故的分析与处理》长距离控制回路故障一例此事例值得参考学习,不错!
回复
zyz8438
2013年04月16日 09:28:28
34楼
看看现场操作柱内的分闸按钮是否有备用的常开接点?如果没有,则需要更换按钮或操作柱。

对控制回路进行细微改动,如图。
1.JPG
采用现场分闸按钮SB2一对常开接点,在SB2断开电源L的同时,接通KM线圈的自放电回路,确保KM可靠释放。

实际上楼主24楼已经想到了需要把KM线圈电源侧电压钳住,但可惜是通过按钮接点接地,而不是通过按钮接点接零。
回复
lepingluoluo
2013年04月16日 09:42:53
35楼
来 学习的 :):):):):):)
回复
qq359879362
2013年04月16日 09:43:12
36楼
lingxuct 发表于 2013-4-16 08:59 20楼有意思,控制电源用了一台10KVA的隔离变压器,不知道20楼的控制电源里都接什么电器?为什么需要这么大容 …回版主,因为是工业院,现在经常做集中控制,所以经常会有一两百个控制回路的情况,根据需要选择变压器容量大小。这么做有几个好处:第一,采用两相线进电,比直取220V电压更稳定。第二,用隔离变压器可以减小干扰。第三,变压器出线一端接地,可更好的保证电源稳定,电容作用当然不会消失,但因为一端始终保持0电位,电容电压可以对地快速放电,达到脱扣的功能。
回复
zxw_999
2013年04月16日 09:54:03
37楼
在五年前,这样的情况遇到过,在DCS室控制一台500M外5.5KW风机,DCS上点击停止按钮,过一阵子才能停机。后来把欧姆龙小继电器换成功率大一点的中间继电器后问题解决。
回复
ahoo2005
2013年04月16日 10:20:05
38楼
我曾经碰到了这个问题,三地控制:柜门、操作柱、计算机,主要是启动可以,远程停止无法停止,后来将停止信号由接触器左侧改为接触器的右侧就可以了
回复
zyz8438
2013年04月16日 11:30:21
39楼
qq359879362 发表于 2013-4-16 09:43 回版主,因为是工业院,现在经常做集中控制,所以经常会有一两百个控制回路的情况,根据需要选择变压器容 …1、同意加变压器更可靠,干扰更小的观点;2、每个回路增加一个控制变压器,成本大大增加;3、不同意变压器出线侧一端接地,电容电压可以对地快速放电,达到脱扣的功能的观点。虽然一端接地,但是感应电压依然存在,如何放电?
回复
qq359879362
2013年04月16日 14:13:01
40楼
回电老鼠:不是每个控制回路一个,是所有控制回路就一个控制电源。至于电容电压,我的理解就是至少其接地的一端不会有感应电势,其实原理我也不怎么懂,请电老鼠解答一下?
回复
zhangerjian
2013年04月17日 10:17:11
41楼
ccj8989 发表于 2013-4-16 09:17 此事例值得参考学习,不错!谢谢,此事例值得参考学习,不错!
回复

相关推荐

APP内打开