已炼油厂15KW电动机分主柜控制与现场操作柱控制,主柜与现场大约500米左右,电动机主回路用的是四芯带钢铠电缆,电动机运行后主柜与现场都无法停止,必须断开主回路电源才使电动机停止。停止后再接着启动电动机,电动机运行时间短的时候启停正常,若运行30分钟以上电动机用按钮无法停止。(接触器 按钮 控制缆均完好)这一现象能否解决?本人认为是不是由于距离原因电动机长时间运行使带钢铠电缆形成了电容有残留电压是接触器线圈无法释放
已炼油厂15KW电动机分主柜控制与现场操作柱控制,主柜与现场大约500米左右,电动机主回路用的是四芯带钢铠电缆,电动机运行后主柜与现场都无法停止,必须断开主回路电源才使电动机停止。停止后再接着启动电动机,电动机运行时间短的时候启停正常,若运行30分钟以上电动机用按钮无法停止。(接触器 按钮 控制缆均完好)
这一现象能否解决?
本人认为是不是由于距离原因电动机长时间运行使带钢铠电缆形成了电容有残留电压是接触器线圈无法释放
42楼
qq359879362 发表于 2013-4-16 14:13 回电老鼠:不是每个控制回路一个,是所有控制回路就一个控制电源。至于电容电压,我的理解就是至少其接地的 …所有控制回路共用一个控制变压器?这样可靠性就差多了,任何一个回路的控制回路短路,都将可能影响到所有回路。(当然控制小母线去各回路应该还有分支开关(或熔断器),分支开关(或熔断器)必须比图中FU1和FU2要灵敏)个人觉得这样设计的意义不大。不如控制电源直接取本回路断路器下方的一次回路来的更直接。多一个环节,必将多一个可能的故障点。
回复
43楼
qq359879362 发表于 2013-4-16 14:13 回电老鼠:不是每个控制回路一个,是所有控制回路就一个控制电源。至于电容电压,我的理解就是至少其接地的 …一端接地,只能钳住一端的电位,并不能减小两端之间产生的感应电势差。而在本帖楼主所说的案例中,发生作用的正是这个电势差,导致接触器无法释放。4641999由于控制电缆较长,在a、b之间感应出Uab,无论你b点是否接地,Uab都不会变化,加在KM线圈两端的电压也不会变。
回复
44楼
引自《电气事故的分析与处理》
长距离控制回路故障一例
观测水跃的探照灯,电压为380V,左、右区两个分电箱距离600m,系用10芯塑料电缆横穿大坝廊道。每个接触器接3芯(3个接触器共用9芯,1芯空着),接触器为一端长期带电的接线方式。该探照灯投运三年,一直不能正常工作,现场操作左分区分电箱停止按钮时,右分区分电箱的接触器不能跳闸,需经5-6分钟后才能断开。检查发现当任何一芯送电而其他芯不送电时,也分别对地有不同的电压,最高可达约100V。但摇绝缘,却都良好。
经过分析,认为是设计施工过程中忽视了长线路中耦合电容电压的存在,以致按下停止按钮时,因电容电流放电过程慢,故需要按5-6分钟才能使接触器断开。为此,改用220v接触器,使线圈一端长期接地。这样,当再按停止按钮时,电容电流经线圈对地自然放电,使接触器跳闸。经改造后,3个接触器从未发生不能跳闸的现象,探照灯运行正常。
以上说的很有参考价值,之前也遇到这种情况,同样的解决方法!
回复
45楼
我说的在接触器线圈并接一只25W灯泡,就是减小回路的阻抗,加速对电容器的放电,使线圈不能维持电压,才能让线圈放开。
回复
46楼
zyz8438 发表于 2013-4-16 09:28 看看现场操作柱内的分闸按钮是否有备用的常开接点?如果没有,则需要更换按钮或操作柱。对控制回路进行 …这个好,现在停止按钮大部分都有一个长开、一个常闭。还有一根备用线,太妙了。
回复
47楼
zyz8438 发表于 2013-4-16 09:28 看看现场操作柱内的分闸按钮是否有备用的常开接点?如果没有,则需要更换按钮或操作柱。对控制回路进行 …这个好,现在停止按钮大部分都有一个长开、一个常闭。还有一根备用线,太妙了。
回复
48楼
zyz8438 发表于 2013-4-17 12:03 一端接地,只能钳住一端的电位,并不能减小两端之间产生的感应电势差。而在本帖楼主所说的案例中,发生作 …谢解惑,引申一下,如果我的那个图变压器一端重复接地(负载端也接地),是不是就不会有这个问题?
回复
49楼
wanghaitao19849 发表于 2013-4-15 10:23 没有啊接触器完好那么就是线间分布电容过大,检查方法:把一头断开,另一头只接一根电源,用电笔测量有无电,有,换线,无,检查或者换接触器
回复
50楼
qq359879362 发表于 2013-4-17 14:47 谢解惑,引申一下,如果我的那个图变压器一端重复接地(负载端也接地),是不是就不会有这个问题?同样解决不了问题,因为你重复接地,实际上也还是一点接地。
回复
51楼
学习下,等待高手解答
回复