请教个问题,无负压供水设备的引入管能从小区自来水管接吗?还是必须分开从市政自来水分2跟,1跟接无负压供水设备,1跟接小区自来水
请教个问题,无负压供水设备的引入管能从小区自来水管接吗?还是必须分开从市政自来水分2跟,1跟接无负压供水设备,1跟接小区自来水
2楼
当然可以。不过要用无负压供水设备时,得通过当地市政部门的认可才行,例如上海是不让用的。
回复
3楼
可参见《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010)第5.4.2 条规定: 二次供水泵房引入管宜从居住小区给水管网或条件许可的城镇供水管网单独引入。
回复
4楼
当外网停水检修时,与设贮水池给水方式相比,稳流补偿罐体积小、贮水容积有限,叠压供水方式没有持续供水能力。下列情况不得采用叠压供水设备供水:
1)经常性停水的区域或供水管网的供水总量不能满足用水需求的区域;或供水管网管径偏小的区域;
2)供水管网可利用的水压过低的区域或供水管网压力波动幅度过大的区域;
3)采用管网叠压供水后,会对周边现有(或规划)用户用水造成严重影响的区域;
4)当地供水行政主管部门及供水部门认为不得使用的区域;
5)用水时间过于集中,瞬间用水量过大且无有效调储等技术措施的用户(如学校、影院、剧院、体育场馆);
6)供水保证率要求高,不允许停水的用户;
7)对健康有危害的有害有毒物质及药品等危险化学物质进行制造、加工、贮存的工厂、研究单位和仓库等用户(含医院),严禁采用
回复
5楼
whadihuazhzh 发表于 2013-4-16 09:34 当外网停水检修时,与设贮水池给水方式相比,稳流补偿罐体积小、贮水容积有限,叠压供水方式没有持续供水能 …不错,很好。
回复
6楼
为减少二次污染及充分利用外网的压力,在条件许可时应优先考虑叠压供水的方案。叠压供水系统设计和设备选用应符合当地有关部门的规定,当叠压供水设备直接从城镇给水管网吸水时,其设计方案应经当地供水行政部门及供水部门的批准。
管网叠压供水应符合下列要求:
1)叠压供水设计方案应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可;
2)叠压供水的调速泵机组的扬程应按吸水端城镇给水管网允许最低水压确定。泵组最大出水量不应小于生活给水设计流量,叠压供水系统在用户正常用水情况下不得断水;当城镇给水管网用水低谷时段的水压能满足最不利用水点水压要求时,可设置旁通管,由城镇给水管网直接供水;
3)叠压供水当配置气压给水设备时,应符合气压给水设备的设计要求;当配置低位水箱时,其有效容积应按给水管网不允许低水压抽水时段的用水量确定,并应采取技术措施保证贮水在水箱中停留时间不得超过12h;
4)管网叠压供水设备的技术性能应符合国家现行标准《管网叠压供水设备》GJ/T 254的要求。
回复
7楼
whadihuazhzh 发表于 2013-4-16 10:25 为减少二次污染及充分利用外网的压力,在条件许可时应优先考虑叠压供水的方案。叠压供水系统设计和设备选用 …哈哈,谢谢,以后会多总结的
回复
8楼
3楼的楼主已经说得很全面了,学习了一些知识